본질 안전 P+F의 경우 정션박스는 비방폭형, 본질 안전형 또는 방폭형이어야 합니까? 외부가 본질안전형 정션박스이고 내부가 일반 마이크로 접점 스위치(기계식)인 경우 이 리미트 스위치는 본질안전형인가요?
본질 안전은 GB 3836.4-2010 표준에 따라 생산되고 특히 탄광에서 사용되는 방폭형 전기 장비의 분류에서 비롯됩니다. 방폭형 전기 장비는 방폭형, 안전성 향상, 본질 안전 및 기타 범주로 구분됩니다. 본질 안전 전기 장비의 특징은 모든 회로가 본질 안전 회로, 즉 정상 작동 또는 특정 고장 조건에서 발생하는 스파크 및 열 효과가 특정 폭발성 혼합물을 발화시킬 수 없는 회로라는 것입니다.즉, 이러한 유형의 전기 제품은 방폭 쉘 및 방폭 충전재에 의존하지 않지만 정상적인 사용 또는 고장 시 회로에서 생성되는 스파크 에너지 또는 열 효과는 0.28mJ 미만입니다. 즉, 가스 농도는 8.5%(가장 폭발적인 농도)이고 최소 점화 에너지입니다.
작업장소가 방폭구역이 아닌 경우에는 할 필요가 없습니다.
본질적으로 안전한 것은 회로입니다.본질안전형 계측기 및 접속 배선함은 본질안전형이거나 방수형일 수 있습니다. 야외에서도 방폭 규정을 위반하지 않습니다. 물론 최소한 방수, 방진 기능은 갖춰야 합니다.
본질적으로 안전하고 방폭형입니다., 간단하고 조잡하며 문제 없습니다.
본질 안전 P+F의 경우 정션박스는 비방폭형, 본질 안전형 또는 방폭형이어야 합니까? 회신하다:일반적인 상황에서 본질 안전 P+F에는 본질 안전 정션 박스가 장착되어야 합니다. 사실 본질안전이라고 하는 것은 박스가 아니라, 해당 P+F 제품과 박스 내부 회로의 모든 구성요소가 본질안전 요구사항을 충족하기 때문에 사용하는 것이 본질안전형 제품입니다. 비본질안전박스를 사용하게 되면 통합된 제품 전체가 본질안전 범위를 벗어날 수도 있는데, 이는 말도 안되는 일입니다.본질 안전은 상자가 아니라 모든 통합 구성 요소를 살펴봅니다. 외부가 본질안전형 정션박스이고 내부가 일반 마이크로 접점 스위치(기계식)인 경우 이 리미트 스위치는 본질안전형인가요? 회신하다: 본질적으로 안전한 상자에 대한 현재 이해는 상자 내부의 모든 구성 요소가 본질적으로 안전하다는 것입니다.그러나 그렇다고 하더라도 기계식 스위치 자체는 본질안전이 아니기 때문에 이러한 사용은 절대 허용되지 않으며 본질안전의 범위를 넘어섰습니다.
기계식 스위치의 리미트 스위치는 본질적으로 안전합니다.
본질안전형 계측기를 선택할 때 제어 케이블도 본질안전형이어야 합니다. 동시에 캐비닛 안전 장벽은 기기 캐비닛의 전기가 현장 본질 안전 기기에 영향을 미치는 것을 방지하는 것입니다.
우리의 바이오가스 시스템은 방폭형이어야 합니까?회사는 돈을 절약하고 싶어합니다.
본질 안전 장비는 입력에 대한 전류 제한이 필요하고 내부적으로 자체 임피던스를 줄여야 합니다.
체리 마이크로스위치 D41X에는 본질 안전 인증이 있습니까?본질안전형 회로에 비본질안전형 부품을 설치할 수 있습니까?
가스 시스템이 민간 가스 파이프라인인 경우 일반적으로 국가에서는 폭발 방지 장치가 설치되지 않습니다.;외국에서는 누출 감지, 화재 스프링클러 등 일부 예방 조치가 추가될 예정이다.;상대적으로 집중된 생산 기업의 경우 방폭형을 사용하는 것이 좋습니다. 천연가스 환경에서는 일반적으로 본질안전 방폭형이 사용됩니다.;실제로 스위치의 경우 증가된 비용은 크지 않지만 여전히 전체 투자에 영향을 미칩니다.
저는 이렇게 이해해요:본질 안전 방폭의 개념은 전체 회로의 전류 에너지 값을 제한하는 것입니다. 인증은 전반적인 개념입니다. 실제로, 예를 들어 Pepperl+Fuchs 본질 안전 스위칭 부품 사용자는 자체 접속 배선함을 구성합니다. 검증 없이는 본질 안전 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 없습니다.
제가 이해한 바에 따르면 본질 안전 시스템 루프에서 기계식 스위치와 기계식 버튼은 인증이 필요하지 않고 직접 사용할 수 있는 간단한 장치입니다! 그 이유에 대해 다른 사람들이 말한 내용을 확인하세요.:https://bbs.hcbbs.com/thread-1579116-1-1.html 그리고 Longfei Company의 안전 장벽 정보: Long Fei는 큰 회사이므로 말도 안되는 소리를하지 않을 것입니다. 즉, 기계식 스위치(예: 밸브 위치 피드백 기계식 스위치, 일반 비방폭 유형) + 본질 안전 케이블 + 안전 장벽은 본질 안전 회로의 안전 요구 사항을 충족합니다. 또한 본질 안전 시스템의 단자대는 절대 에너지 저장 부품이 아니므로 방폭 지역에서 직접 사용할 수 있는 간단한 장치입니다.예를 들어, 방폭 현장의 본질 안전 센서 중 상당수는 1미터 케이블만 제공되고 정션 박스는 함께 제공되지 않습니다. 본질 안전 케이블에 연결하려면 터미널 블록을 사용해야 합니다.제가 알기로는 비방폭형 일반 정션박스를 이 단자대에 직접 사용할 수도 있고, 정션박스를 사용하지 않고 전선을 직접 꼬아서 테이프로 감쌀 수도 있습니다. 이는 가능해야 하며 본질 안전 회로의 안전에 영향을 미치지 않습니다.