이 게시물은 2017-6-24 10:42에 windsorwin1에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 터미널 1과 2를 4선 HART 미터에 연결해야 합니까, 아니면 터미널 3과 4를 4선 HART 미터에 연결해야 합니까?이 그림에 대해 권위 있는 설명을 해줄 수 있는 사람이 있나요?어떤 두 개의 터미널이 와이어 2에 연결되어 있고 어떤 두 개의 터미널이 와이어 4에 연결되어 있습니까?
Reply #22017-06-24
녹색은 안전 장벽이고 파란색은 미터입니다. 신호 출력은 3번과 4번에 연결됩니다. HART는 이 두 단자를 직접 연결하여 연결할 수 있습니다.
Reply #32017-06-24
1. 2개는 수동 신호(예: 2선 송신기)에 연결됩니다.;3. 4 활성 신호 연결(예: 4선 계측기 출력)
Reply #42017-09-21
단일 채널 안전 배리어, 입력(1,2 패시브, 3,4 액티브;2) 출력 5,6 중 하나 선택
Reply #52017-09-21
4선 시스템은 수동 신호를 출력합니다. 활성 및 수동 신호는 되돌릴 수 없습니다.
Reply #62017-09-21
1과 2는 활성 2선 시스템이고, 4선 시스템은 1과 2 전원 공급 장치이고, 3과 4는 수동 입력 신호이고, 5와 6은 출력 전류이고, 5와 7은 출력 전압 1~5v 전압 신호입니다.
Reply #72017-09-25
1.2는 수동 신호에 연결됩니다. 즉, 4-20ma는 24v 전기와 중첩되고 3.4는 4선식 계측기인 활성 신호에 연결됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.