교량의 제어 케이블 부설에 관해

2017-06-25View Original

Thread Content

교량에는 제어 케이블을 얼마나 놓아야 합니까?관련 표준 및 사양이 있으면 알려주시기 바랍니다.
Reply #22017-06-25
트러프 박스 단면적의 80%를 초과해서는 안 됩니다.
Reply #32017-06-25
HG/T20512-2014 8.3.6 케이블 트레이의 케이블 충진율은 0.3~0.5 이어야 합니다. SH/T3019-2016 7.2.6 케이블 홈통의 케이블 충전율은 0.25~0.35 여야 합니다.
Reply #42017-06-26
위층의 정답은 우리는 보통 위의 원칙에 따라 설계하고 고려한다는 것입니다.
Reply #52017-06-26
이 충전율은 홈통의 단면적을 나타냅니다.정정해주세요
Reply #62017-06-26
슬롯 상자 깊이의 절반을 초과해서는 안됩니다. 너무 많이 쌓이면 케이블 방열에 영향을 미칩니다. 특히 전기 케이블의 내부 온도는 매우 높습니다.
Reply #72017-06-26
충전율은 일반적으로 케이블의 전체 단면적과 브리지의 단면적의 비율을 나타냅니다.
Reply #82017-06-26
물론 계측란에서 논의할 때 일반적으로 전기 케이블을 의미하지는 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.