탱크 레벨이 20% 미만입니다.

2017-06-25View Original

Thread Content

탱크 액위가 20% 미만이면 가스 누출이 발생합니까? 80% 이상이면 어떻게 되나요? 이에 대한 근거가 있나요?
Reply #22017-06-25
80% 이상이면 누출 위험이 높습니다.
Reply #32017-06-25
당신은 충분히 명확하지 않습니다. 어떤 종류의 저장탱크인가요? 말씀하신 내용은 저장탱크에 고액면과 저액면 인터록을 장착한 이유 때문인 것 같은데요? 일반적으로 높은 연동은 액상이 압축기와 같은 후속 시스템으로 유입되는 것을 두려워하기 때문입니다. 또한, 액면이 높으면 분리 및 플래시 증발을 위한 공간이 작아 분리 효과가 좋지 않습니다. 낮은 연동 설정의 목적은 말씀하신 가스가 높은 압력과 낮은 압력을 생성한다는 것입니다. 또한 출구에 펌프가 있는 경우 액위가 보장되어야 합니다.
Reply #42017-07-02
많은 기액 분리기의 액위 한계가 20%~80%인 것을 보았습니다. 이 두 가지 가치가 근거가 있나요?이 두 숫자는 왜 있는 걸까요?
Reply #52017-07-03
일반적으로 말하면 비우지 마십시오. 펌프가 장착되어 있으면 공회전 및 펌프 연소가 쉽습니다.매체가 다음 섹션으로 흘러가도록 가득 채우지 마십시오. 액체가 압축기에 들어가면 사고가 발생합니다.20% 및 80% 설정은 아마도 더 나은 제어 및 반응 시간을 위한 것입니다.또한 근무 조건에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.