Yokogawa CS3000 R3 시스템 설치

2017-06-27View Original

Thread Content

Yokogawa CS3000 시스템, R3 버전은 자신의 컴퓨터에 엔지니어링 스테이션을 설치합니다. 컴퓨터는 XP SP3 시스템입니다. 키코드가 설치되었습니다. 설치 프로세스 중에 오류 메시지가 표시되지 않습니다. 설치가 완료된 후 시스템 뷰에 들어가 프로젝트를 열어 구성할 수 있지만 HIS에는 들어갈 수 없습니다. HIS를 시작하면 Illgeal E가 표시됩니다.*t 시스템을 재설치한 후에도 코드, Illgeal E가 계속 표시됩니다.*tCode.플로피 디스크가 없으므로 가상 플로피 드라이브를 이용하여 KEYCODE를 설치하세요. 어떻게 해야 하나요?
Reply #22017-06-27
설치 패키지가 있나요?나에게 보내주실 수 있나요?576100527@qq.com
Reply #32017-06-30
비슷한 상황을 겪은 적이 있습니까?
Reply #42017-06-30
전송된. HIS 스테이션을 시작할 수 없습니다. 설치 후 통신이 가능합니다.
Reply #52017-06-30
설치 패키지 요청 150855940@qq.com
Reply #62017-06-30
어떤 버전을 지정합니까? 이는 일반적으로 운영 체제 때문입니다.
Reply #72017-07-02
이 메시지는 네트워크 카드가 성공적으로 설치되지 않았다는 의미입니다.
Reply #82017-07-04
우선, 가상 플로피 디스크를 사용할 필요가 없습니다. R3.08 이전 버전의 경우 U 디스크 P 드라이브 문자를 A로 변경하면 됩니다. 설치 과정에서 자동으로 인식될 수 있습니다. R3.09 이후 버전에서는 경로를 직접 지정할 수 있습니다. 둘째, 나중에 더 편리하게 사용할 수 있도록 가상 머신에 설치하는 것이 좋습니다. 마지막으로, 이 문제가 발생하면 설치 과정에서 바이러스 백신 소프트웨어, 방화벽 등을 꺼야 합니다. 운영 체제에서는 Deepin, Luobojiayuan 등과 같이 인터넷에서 다운로드한 XP의 최적화된 버전을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이 오류가 발생하면 일반적으로 재설치를 처리합니다. 시스템을 설치한 후 소프트웨어를 설치하기 전에 먼저 XP 순수 버전을 GHOST하는 것이 복원 속도가 더 빠르므로 권장됩니다.
Reply #92017-07-07
안녕하세요, 이 문제는 Yokogawa 네트워크 카드가 설치되지 않았다는 사실과 관련이 있습니까? 그런 다음 원래 컴퓨터의 his164C 디스크를 다른 컴퓨터에 고스트하고 Yokogawa 네트워크 카드를 설치했지만 여전히 HIS를 시작할 수 없습니다. 이 문제가 인증, 운영 체제 또는 네트워크 카드와 관련되어 있습니까?그것과 관련된 다른 요인은 무엇입니까? 컴퓨터를 여러 번 다시 설치했지만 여전히 답을 찾을 수 없습니다! 괜찮으시다면 위챗 메시지를 남겨주실 수 있나요? 나는 18853693551
Reply #102017-07-08
Yokogawa 네트워크 카드를 설치한 후 HIS를 시작할 수 있습니다(저는 데스크탑에 설치했습니다). 다운로드 프로젝트는 성공했지만 HIS는 흐름도를 표시하지 않고 경고를 받았습니다.:his0164와 다른 프로젝트 cuihua 데이터베이스

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.