DCS 데이터 변경

2017-06-27View Original

Thread Content

그저께 Zhejiang Zhongkong ECS100-DCS의 사용자 정의 제어 루프가 비정상적으로 변경되었지만 이유는 알 수 없습니다.:1. 변경된 4개의 비트 숫자가 AI 카드의 처음 4개 채널에 집중되어 있습니다. 2. 트랜드에서는 MV값이 먼저 변하고, 그에 따라 PV도 변합니다. 3. 관련 루프의 AO 출력은 서로 다른 케이지의 서로 다른 AO 카드에 배포됩니다. 4. 5S를 중심으로 MV가 변경됩니다. 일부는 역삼각형이고 일부는 직각삼각형입니다. 5. 처음 등장할 때 시간이 짧습니다. 누가 분석하는 데 도움을 줄 수 있나요?
Reply #22017-06-28
이러한 현상은 실제 상황을 토대로 스스로 분석하고 찾아내야 합니다. 비슷한 상황이 나에게도 한 번 일어났습니다.:전기 기술자는 산소 펌프 모터를 테스트하기 위해 임시 케이블을 설치했습니다. 임시 케이블은 다리 근처에 있었습니다. 모터 시동을 걸자 주행 중인 익스팬더의 AI 카드 측정값이 요동치며 차가 뛸 뻔했다.이제 우리 모두는 유사한 상황이 다시 발생하지 않도록 Electrical이 모터를 분해하고 유지 관리 작업장에 반환하도록 요구합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.