Namur 근접 스위치의 "상시 닫힘"을 어떻게 이해합니까?

2017-06-28View Original

Thread Content

저는 ON-OFF 밸브에 사용되는 Namur 신호 리미트 스위치에는 "정상 열림 및 정상 닫힘"이라는 개념이 없다고 항상 생각했으며, 계기 도면에는 Namur가 정상적으로 닫혀 있다고 명시한 적이 없습니다. 하지만 오늘 제조사 정보에는 "평상시 닫힘"이라고 되어 있고 평상시 열림 옵션과 평상시 닫힘 옵션은 없고 평상시 닫힘 옵션만 있는 것을 발견했습니다.이것을 이해하는 방법?
Reply #22017-06-28
이러한 종류의 근접 스위치에는 상시 폐쇄 감전이 하나만 있습니다.현장에서 상시 개방 및 상시 폐쇄 배선 방법을 선택하는 경우 올바른 모델을 선택해야 합니다. 스위치 밸브의 복귀 신호 접점은 상시 개방 접점을 전환해야 합니까?
Reply #32017-06-29
잘 이해가 안 가네요. NAMUR 신호는 단지 두 개의 전류 값만 사용하여 값 전환 효과를 얻는 것이 아닌가요? 작은 전류는 단선으로 간주되고 큰 전류는 폐쇄로 간주될 수 있습니다.전류가 많이 흐르는 경우가 많기 때문에 상시 폐쇄형이라고 하지요?좋아, 위의 내용은 모두 헛소리입니다.
Reply #42017-07-02
저는 개인적으로 트리거 신호가 없을 때는 일반적으로 닫혀 있고, 신호가 트리거되면 열릴 것이라고 생각합니다.
Reply #52018-07-25
NAMUR 신호의 원리는 금속 물체가 센서에 접근하면 1.2MA~1.55MA의 전류가 발생하는 것 아닌가요? 전류는 여전히 정상적으로 열려 있고 정상적으로 닫혀 있습니까?
Reply #62018-07-25
NAMUR 근접 스위치의 작동 원리는 다음과 같습니다. 약 8V의 DC 전원이 필요합니다. 센서에 접근하는 금속 물체의 거리에 따라 다양한 크기의 전류 신호가 생성됩니다. 2.1mA와 6mA 사이의 전류는 상태 1 또는 ON이고, 0.35mA와 1.2mA 사이의 전류는 상태 0 또는 OFF입니다.전류가 0.28mA 미만이면 개방회로 결함으로 간주되고, 6.5mA보다 크면 단락 결함으로 간주됩니다.
Reply #72018-07-25
실제로 검사 중에 전류를 측정하는 경우는 거의 없으며 전압, 즉 4v와 8v를 직접 측정합니다.여기서 실제 측정을 해봤습니다. 금속이 닫힐 때 전압은 8.42v이고 전류는 0.56mA(상시 개방)입니다. 금속이 멀리 있을 때 전압은 4.18v이고 전류는 4.87mA(상시 닫힘)입니다. 좋아요?
Reply #82018-07-25
사용 설명서에는 측정 보드가 감지되지 않으면 일반적으로 닫힌 지점인 >3mA라고 나와 있습니다. 감지됩니다.
Reply #92018-08-02
설명해주셔서 정말 감사드립니다.
Reply #102018-08-02
실제로 이는 전류의 변화이며, 이는 낮은 저항 상태와 높은 저항 상태로도 이해될 수 있습니다. 이 SJ3.5N은 WE77과 함께 사용하여 건식 접촉을 얻을 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.