Siemens 315-2PN/DP CPU에 관한 질문

2017-07-03View Original

Thread Content

기존 자동 제어 시스템은 Siemens 315-2PN DP CPU를 사용하여 정상적으로 작동하고 있습니다. 오늘 호스트 컴퓨터와의 통신이 갑자기 끊겨서 CPU의 표시등이 깜박였습니다. 정전 후 전원이 복구되어 시스템이 정상으로 돌아왔지만, 상한 및 하한 설정이 모두 0으로 재설정되어 재설정이 필요했습니다.무엇이 문제일까요?
Reply #22017-07-03
상하한 설정을 모두 0으로 재설정하면 초기화가 되어야 하는데, 일반적으로 상한과 하한은 FC105를 통해 변환되어 상수로 되어 있습니다.메모리 통신을 통해 표시되는 것을 확인할 수 있나요?
Reply #32017-07-03
통신이 끊기고 CPU 표시등이 깜박이면 오류가 있는 것입니다. 그러나 이때 진단 정보를 보려면 온라인에 접속해야 합니다. 전원을 껐다가 다시 켜면 정상으로 돌아가므로 일시적으로 오류가 해결됩니다. 원칙적으로 오류 상태가 다시 발생하면 계속 종료됩니다.콜드 스타트 ​​후 한계 설정이 제대로 초기화되지 않아 상한 및 하한이 0으로 재설정됩니다.
Reply #42017-07-03
이 시스템에는 10,200개의 CPU 스테이션이 연결되어 있습니다(EM277을 통해 통신하는 10개의 진공 장치의 CPU). 일반적으로 일부 장치는 유지 관리를 위해 전원이 꺼지고 스테이션이 손실됩니다. CPU315는 항상 BF 오류를 보고하지만 정상적으로 실행됩니다.CPU를 종료시키는 원인이 된 결함이 결함이 있는 CPU의 장기간 작동과 관련이 있을 수 있습니까?
Reply #52017-07-03
이 시스템에는 10,200개의 CPU 스테이션이 연결되어 있습니다(EM277을 통해 통신하는 10개의 진공 장치의 CPU). 일반적으로 일부 장치는 유지 관리를 위해 전원이 꺼지고 스테이션이 손실됩니다. CPU315는 항상 BF 오류를 보고하지만 정상적으로 실행됩니다.CPU를 종료시키는 원인이 된 결함이 결함이 있는 CPU의 장기간 작동과 관련이 있을 수 있습니까?
Reply #62017-07-04
한번도 사용해본 적이 없어 확실하지 않습니다.결함이 발생하면 온라인으로 진단 정보를 확인할 수 있습니다. 마스터-슬레이브 구조의 Profibus 통신 방식으로, 끊어진 스테이션을 폴링할 때 타임아웃이 설정될 때까지 기다렸다가 다음 스테이션을 폴링하므로 통신이 느려지는 현상이 발생합니다.장치를 유지 관리하는 동안 PLC에 대한 지속적인 전원 공급을 고려하십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.