2017-07-03View Original

Thread Content

안녕하세요 여러분, 최근에 이상한 문제가 발생했습니다. 분석을 도와주세요. 2개의 독립적인 AO 출력이 현장의 서로 다른 위치에 있는 2개의 인버터로 전송됩니다.결함은 다음과 같이 나타납니다.:간헐적으로(1~2주) 두 인버터의 전류와 모터 출구 압력이 동시에 저하됩니다.DCS 카드, 터미널 보드 및 주파수 변환기가 모두 교체되었습니다.결함을 해결할 수 없습니다. 신호선 차폐 및 접지 저항은 정상입니다.케이블만 교체한 적이 없습니다. 미리 감사드립니다!해결책이 있나요?
Reply #22017-07-04
임시 케이블을 연결하고 사용해 보면 알 수 있습니다.
Reply #32017-07-04
임시 케이블을 연결해 보고 그래도 작동하지 않으면 구성을 다시 실행하세요. 그래도 작동하지 않으면 다른 간섭이 있는지만 확인할 수 있습니다. 전류가 바뀌면 전류도 바뀌나요?간섭의 주요 원인이 있습니까?
Reply #42017-07-04
DCS와 인버터 사이에 신호 절연체가 있습니까?
Reply #52017-07-04
2개를 더 추가하려고 합니다.효과가 있는지는 모르겠습니다.
Reply #62017-07-04
핵심은 2개의 독립 회로와 2개의 독립 주파수 변환기입니다. 동시에 나타나는 것이 이상할 것 같습니다.
Reply #72017-07-04
선생님, 이것은 간섭 문제입니다!카드 및 케이블 검사에 문제가 없다면(우선 설계 및 설치 사양을 충족해야 함) 신호 간 커플링 간섭 문제를 고려해야 합니다. 또한, 인버터는 AC-DC-AC 변환 장치이므로 이론적으로 인버터의 고주파 전압에 의한 간섭이 분명히 존재합니다. 따라서 다음 제안 사항을 권장합니다.:1. DCS 시스템과 주파수 변환기 간의 절연을 높입니다(아날로그 수량에 대한 안전 절연 장벽을 높이거나 낮추고 디지털 수량에 대한 절연 릴레이 추가).;2. 커플링 현상을 방지하려면 제어 루프의 PID 매개변수를 적절하게 차등 조정하십시오.
Reply #82017-07-05
감사합니다. 신호 분리기를 설치하려고 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.