나는 당신이 나처럼 일상 업무에서 종종 "이상한 일"을 많이 접한다고 믿습니다. 어떤 것들은 헷갈리기도 하고, 어떤 것들은 많이 생각해 보면 이해가 되기도 합니다.누구나 이런 이상한 것들을 게시하고 함께 토론하는 것을 환영합니다.
같은 도시, 같은 하늘 아래.강을 사이에 두고 한쪽은 하늘이 맑고 한쪽은 비가 쏟아지고 있다. 우리는 이러한 환상을 어떻게 해석해야 합니까? 마스터님께 조언을 구하고 싶습니다.
한때 2선 레이더 레벨 게이지가 있는 캐비닛에 분배기가 설치되어 있었습니다. 분배기에서 PLC로 출력되는 4-20mA 신호는 약 18mA로 실제 액체 레벨보다 높았습니다.현장 점검 결과 액면계는 18.6V로 전원이 공급되고 10mA 다중 지점을 출력하는 것으로 나타났습니다.학교 회선은 회로가 현장에서 열려 있을 때 분배기 끝에서 측정된 저항이 1KΩ 이상이라는 것을 발견했습니다.케이블 심선을 교체한 후 정상이었습니다.
근무 중에 전자기 유량계의 측정값이 계속 변동했습니다. 모든 것이 정상인지 확인하기 위해 현장에갔습니다. 그런 다음 접지선을 확인했는데 역시 정상이었습니다. 그런 다음 옆에 있는 다른 신호선을 교체했습니다. 교체 후 다시 정상이 되었습니다. 그런 다음 다시 변경했는데 변동이 멈췄습니다. 아직도 재활용하는 방법을 모르겠습니다.
원래는 통제에 관한 내용이었는데, 공개된 후에는 만족스러운 답변이 없었습니다.오늘 악기 서클에 가서 행운을 시험해 보세요.: 그저께 Zhejiang Zhongkong ECS100-DCS의 사용자 정의 제어 루프가 비정상적으로 변경되었지만 이유는 알 수 없습니다.:1. 변경된 4개의 비트 숫자가 AI 카드의 처음 4개 채널에 집중되어 있습니다. 2. 트랜드에서는 MV값이 먼저 변하고, 그에 따라 PV도 변합니다. 3. 관련 루프의 AO 출력은 서로 다른 케이지의 서로 다른 AO 카드에 배포됩니다. 4. 5S를 중심으로 MV가 변경됩니다. 일부는 역삼각형이고 일부는 직각삼각형입니다. 5. 처음 등장할 때 시간이 짧습니다. 누가 분석하는 데 도움을 줄 수 있나요?
다만 아무리 찾아도 찾을 수 없을 때가 있는데, 시간이 지나서 찾으면 또 나타나거든요!아주 이상해요!
4개의 AI는 PV 값에는 변화가 없지만 MV 값에는 변화가 있으므로 변화가 없다고 말할 수 없습니다.PV 값은 MV의 비정상적인 움직임으로 인해 상응하고 정확한 응답을 갖습니다.
케이블 중간에 연결이 있다는 뜻인가요, 아니면 구리선이 손상된 후 쉴드에 연결되어 있다는 뜻인가요, 아니면 구리선이 접지되었다는 뜻인가요?
접지선의 접지저항을 측정해 보셨나요?아무래도 간섭으로 인한 것 같아요
나는 아무것도 생각할 수 없다. 중재자는 이 질문에 대한 자세한 추세 차트를 제공해야 합니다. 확대 후 2분 정도 소요되어 1초당 추이를 분석하는 방식입니다. 솔직히 말해서 저는 이런 종류의 문제를 겪어본 적이 없습니다.
진행자님, 화질이 너무 나빠서 전혀 선명하게 볼 수 없다고 말씀드리고 싶습니다.
최대로 확대했습니다.텍스트 설명: 1. 4. 기존 제어 루프의 PV, SV, AM이 변하지 않으면 MV가 변경됩니다(현재값에서 최대값 또는 최소값으로). MV가 변경되면 PV가 변동하며 수동운전에서 수동운전으로 전환됩니다.
역사상 한 가지 사건이 있었습니다.: 국내 pH 측정기의 경우 단독 측정 시 4~20mA 출력이 정상이며, 단독 측정 시 DCS 입력 4~20mA도 정상입니다. 그러나 둘을 함께 연결하면 전류의 편차가 발생합니다.마지막 단계는 출력 범위를 변경하는 것입니다.
이는 불분명한 것은 아니지만 현재의 제어 시스템에 문제가 있는 것으로 보입니다. 기록 간격은 1초입니다. 중간에 신호 변화가 있으면 녹화되지 않습니다. 여기서도 비슷한 문제가 발생했습니다. 기록 간격의 변화가 기록되지 않는 것 같습니다.
MOXA NPORT 5630 직렬 포트 서버의 특정 라인은 항상 번개에 의해 손상되는데, 이는 이상하지만 다른 4개 라인은 결코 번개에 의해 손상되지 않습니다.회로도는 다음과 같습니다
1. 한 사람이 아니라 전체입니다. 2. 멀티미터 전류 범위의 내부 저항은 DCS 채널 저항보다 훨씬 작으며 전류는 정상적으로 상승할 수 있습니다.
정말 이상한 일들이 많이 일어났고, 결국엔 다 내 잘못이라는 걸 알게 됐어요.
네, 두 심선 사이의 절연이 좋지 않아 누수가 있는 것 같아요. 24V는 미터 끝까지 내려갑니다. 분배기가 수신한 전류 신호는 미터 출력보다 큽니다. 이는 미터 출력과 선간 누설 전류의 합입니다.
유도전기, 즉 가상전기가 존재하는가? 교환을 하면 가상전기가 방출되어 모든 것이 정상이 됩니다.