Bentley 압전 진동 프로브 사용

2017-07-06View Original

Thread Content

모든 영웅에게 물어봐도 될까요?: Bentley 압전 진동 프로브를 PLC 또는 DCS의 활성 AI 채널에 직접 연결할 수 있습니까(Bentley 3500 전용 아날로그 I/O 카드를 사용하지 않고)?감사해요
Reply #22017-07-06
어떤 모델인가요? Bentley 또는 전류 송신기가 있는 기타 제품이 있습니까?
Reply #32017-07-08
330500 및 330530 압전 속도 센서
Reply #42017-07-08
물론 이것은 불가능합니다. 현장 프로브의 신호는 송신기에서 수신된 다음 4-20Ma 또는 통신 신호로 변환되어야 합니다. 이는 현장 분할 전자기 유량계의 감지 구성 요소를 제어 시스템에 직접 연결할 수 있는지 여부와 같습니다.같은 이유
Reply #52017-07-08
귀하의 모델을 보면 쉘 진동을 측정해야 합니다.
Reply #62017-07-08
그렇다면 발전소 팬 베어링의 수평 및 수직 진동을 측정하기 위해 압전 진동 프로브를 사용하는 것이 합리적일까요?와전류 프로브를 사용하는 것은 어떻습니까?어느 것이 더 낫습니까?감사해요
Reply #72018-04-28
예, 이 프로브를 사용하는 방법도 물어보세요
Reply #82018-04-28
아니요, Bentley 3500 진동 측정기 42 시리즈 카드와 함께 사용해야 합니다. 측정값으로 진폭이나 진동 속도를 출력하도록 구성할 수 있습니다.
Reply #92018-05-01
작동하지 않는 것 같습니다. 신호는 특별합니다.
Reply #102018-05-01
아니요, Bentley 프로브의 작동 전압은 플러스 또는 마이너스 10V이며 3500을 통해 4~20mA 출력으로 변환될 수 있으므로 DCS 카드에 직접 연결할 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.