Thread Content
방폭 지역에서 방폭 기기를 수리할 경우 수리를 위해 커버를 열기 전에 DCS의 전원을 꺼야 합니다.(저희 회사는 기본적으로 정전이 발생한 적이 없습니다.) 수리를 위해 커버를 열기 전에 먼저 전원을 차단해야 하는지 동료들에게 물어보고 싶습니다. 이 작업이 완료되면 기기 엔지니어는 바빠질 것입니다.:D
이렇게되어야합니다. 문제를 두려워하지 마십시오.
물론, 커버를 열기 전에 전원을 차단해야 합니다. 24V가 본질적으로 안전하지 않으면 스파크가 발생할 수 있다는 점을 알아야 합니다. 물론 이것은 규칙이다.죽음이 두렵지 않고, 잘못됐을 때 책임을 져야 할 일이 없다면, 뚜껑을 열고 유지관리만 하면 됩니다. 우리는 전에 이런 일을 해왔습니다.안전 제일은 빈 문구가 아닙니다. 자신의 안전이 확실하지 않을 때는 아무것도 하지 마십시오.감히 뚜껑을 직접 열 때는 가스 경보기가 있는 통풍이 잘 되는 작업 환경에서 열었습니다.
기기 유지 관리 자체는 세심한 작업입니다. 일반적으로 방폭 지역에 있으며 실내 정전이 필요하지 않습니다.
며칠 전 동료들과 이 문제에 대해 논의한 결과, 최종 결정은 다음과 같습니다.:야외 환기 환경에서 생산이 정상이고 누출이 없는 경우 덮개를 열어 검사할 수 있습니다. 생산이 비정상적이거나 환경에 가스가 누출되면 사양을 엄격히 준수하여 수행해야 합니다.
방폭 지역에 있는 기구이기 때문에 그 지역 자체의 위험도가 매우 높다는 뜻이고, 빨리 사고로 측정할 수 없다는 뜻이다. 방폭 지역에서는 점화원을 엄격히 금지합니다.
긍정적인 의견을 보내주셔서 감사합니다. 요즘 민간 기업에는 계측 인력이 적고 워크샵은 기본적으로 카테고리 A입니다. 이를 엄격하게 구현하는 것은 정말 어려울 것입니다.정전은 모두 국영기업인가? 하하.엄격하게 시행된다면 클래스 A 작업장에서 신호 발생기를 사용할 수 없습니까???
긍정적인 의견을 보내주셔서 감사합니다. 요즘 민간 기업에는 계측 인력이 적고 워크샵은 기본적으로 카테고리 A입니다. 이를 엄격하게 구현하는 것은 정말 어려울 것입니다.정전은 모두 국영기업인가? 하하.엄격하게 시행된다면 클래스 A 작업장에서 신호 발생기를 사용할 수 없습니까???
작업장에 있는 재료를 알면 기본적으로 가스 누출량을 판단할 수 있습니다. 귀하의 답변은 여전히 훌륭한 참고 가치가 있습니다.직원 수가 충분하다면 엄격하게 시행할 수 있습니다.
인력부족은 우리의 문제가 아니라 우리의 생명이 여전히 위태롭습니다.
유지보수를 위해 커버를 열기 전에 DCS의 전원을 차단해야 합니다.그렇지 않으면 개봉 과정에서 폭발 한계에 도달하면 폭발하여 사고가 발생할 수 있습니다.
현지 유지 관리를 위해 용기가 있다면 휴대용 가연성 가스 경보기를 가져가는 것이 가장 좋습니다. 알람이 울리면 즉시 도망가세요!
엄밀히 말하면 방폭형 기기의 현장 유지보수는 허용되지 않습니다. 반드시 수행해야 하는 경우 일반적으로 관련 작업 티켓이 필요하며, 계측, 안전 및 기타 관련 전공자의 부서 및 승인을 받아야 하며 진행하기 전에 관련 안전 조치를 취해야 합니다.
질문이 있습니다. 저는 악기 작업을 할 때 이 규정을 본 적이 있습니다. 작업하기 전에 먼저 전원을 차단해야 합니다. 많은 현장 계량기도 전원이 켜져 있는 동안 덮개를 여는 것이 금지되어 있다고 말합니다. 그러나 실제 운영에서는 문제가 있는지 판단하기 위해 힘을 써야 하는 경우가 많다. 예를 들어, Shell Gasification 아래층 슬래그의 잠금 버킷 밸브입니다. 원래 슬래그가 배출될 때 합성가스에는 CO가 존재합니다. 솔레노이드 밸브가 전환되지 않으면 커버를 열어서 24V가 들어오는지 측정해야 합니다. 이때 어떻게 해야 합니까?내부의 전원을 끄고 커버를 연 후 다시 전원을 켜시겠습니까?아직도 똑같나요?전원이 연결되지 않은 상태에서 결함이 발생한 위치를 어떻게 알 수 있습니까?정말 전원을 차단하고 커버를 열고 전원을 공급하면 장인이 슬래그에 뿌릴까 봐 걱정됩니다. 적어도 불만은 사라지지 않을 것입니다. PSA 공장의 H2 환경에도 비슷한 것이 있습니다.특정 프로그램 제어 밸브는 열 수 없습니다. 현장에서 솔레노이드 밸브에 문제가 있다고 판단되면 어차피 커버를 열어서 전기로 제어해야 하는 거겠죠?이때 방폭지역에서는 충전하지 않고 어떻게 할 수 있나요?
안전을 보장하려면 항상 작동 절차에 따라 유지 관리를 엄격하게 수행해야 합니다.
유지 관리를 위해 전원을 차단해야 하지만 유지 관리 후에는 전원 공급에도 주의를 기울여야 합니다. 그렇지 않으면 악기가 타버릴 수 있습니다.
화기 작업 표준을 따르고 휴대용 가연성 가스 분석기를 가져오십시오.실제로 이는 화재 전 환경 분석과 동일합니다. 그런데 우리 부서에서는 이런 식으로 구현하지 않습니다...실제로 고장이 나면 사장과 장인은 즉시 수리를 받기를 바라고 있습니다. 자신의 안전을 위해 작업을 표준화하는 것이 정말 중요합니다.