현장에서 차단됐고, 미터에는 0이 표시됐고, DCS에는 전압이 있는 것으로 나타났습니다. 그런 다음 현장에서 전원이 차단되었고 집에서는 전원과 경보가 계속되었습니다. 2시간 후, 계량기의 모든 결함이 정상으로 돌아왔습니다!선생님들, 이러한 오작동의 원인이 무엇인지 분석해 주세요.
Reply #22017-07-14
정말 잘 이해가 안 되네요. 간단하고 명확하게 설명해주세요.
Reply #32017-07-14
미터에는 0이 표시되고 DCS에는 압력이 표시됩니다. 이는 간섭이 있을 수 있음을 의미합니다.
Reply #42017-07-14
475를 끊고 송신기의 실제 출력이 4Ma인지 확인하십시오.
Reply #52017-07-14
475에는 실제 전류가 아닌 계산된 전류가 있어야겠죠?
Reply #62017-07-15
이제 가장 중요한 것은 계측기 범위를 확인하고 오류가 발생할 때 신호 전류를 측정하는 것입니다.
Reply #72017-07-15
접지 상태가 꽤 좋아서 간섭이 없어야 합니다.
Reply #82017-07-15
거기에 두 시간 동안 있었으니 이제 정상입니다. 현장이 환기되고 방에 압력이 가해지는 것을 이해하지 못합니다.
Reply #92017-07-15
압박감은 어느 정도인가?DCS 시스템이나 안전 장벽에 최대 또는 최소 회로 차단 보호 설정이 있습니까(일부 MTL 안전 장벽에는 이 기능이 있습니다).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.