제어 밸브를 선택할 때 단동식 액추에이터가 있는 제어 밸브는 일반적으로 페일오픈(fail-open) 또는 페일클로즈(fail-close) 형태입니다.;복동식 액추에이터가 있는 제어 밸브의 경우 계기는 모두 안전 장치 유형입니다. 최근에 다음과 같은 내용을 설명하는 기사를 읽었습니다.: 제어밸브의 작동방식은 고장시 위치결정형이고, 작동방향은 Fail Open+Fail Lock 방식이다. 즉, 기기 제어 신호가 감소하면 제어 밸브의 개방도가 증가합니다. 계기용 공기 공급이 잠시 중단되면 제어 밸브의 위치는 변경되지 않습니다. 기기 공기 공급이 오랫동안 중단되면 제어 밸브가 완전히 열립니다. 조절 밸브가 어떻게 짧은 시간 동안 위치를 유지하다가 기기 공기 흐름이 중단될 때 완전히 열릴 수 있는지 이해가 안 가나요?조절 밸브를 설정하는 방법이나 이 기능을 실현하기 위해 어떤 액세서리를 추가해야 하는지 분석하는 데 도움을 주세요. 감사해요!
Reply #22017-07-15
포지셔너에 대해 비슷한 설정을 본 적이 없습니다. 공기 탱크는 당신이 언급한 기능을 확실히 달성할 수 있습니다.
Reply #32017-07-16
가스탱크 + 일방향 밸브가 정답입니다.주된 이유는 당신이 말한 내용이 너무 일반적이기 때문입니다. 상수 값을 추가할 수도 있습니다.
Reply #42017-07-17
이는 더블 액션의 경우 비교적 구현하기 쉽습니다. 주로 위치 유지 밸브, 가스 저장 탱크 및 일방향 밸브가 필요합니다. 공기원이 상실된 후에도 위치 유지 밸브에 의해 설정된 압력에 따라 결함 위치가 유지됩니다. 밸브 위치는 가스 저장 탱크의 가스에 의해 유지됩니다. 가스 저장 탱크의 가스가 소진되면 밸브가 오류 위치로 작동합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.