DCS. 센텀 c3000/vp. %gs

2017-07-16View Original

Thread Content

FSC0201과 FSC0101을 교차 사이트로 보내는 방법, 0/0GSnmmmm에서 해당 기능을 찾을 수 없습니다. ST16E. 그들 중 누구도 작동하지 않습니다. 전문가가 있다면 조언 부탁드립니다. 감사해요.
Reply #22017-07-16
FCS0101 사이트에서 사이트 간 데이터를 읽으려면 형식이:%GS00101.PV.ON.01번 스테이션의 001번째 글로벌 스위치입니다.
Reply #32017-07-16
또한 FCS 상수 빌더에서 사이트 간 통신 설정이 이루어졌는지 확인합니다.이 수정에는 오프라인 다운로드가 필요하므로 주의하세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.