이 게시물은 xzzgjxmf에 의해 2017-7-31 17:07에 마지막으로 편집되었습니다. 회사는 새 장비에 대한 지원 장비 선택에 실수를 하여 0-6BAR 게이지 압력 트랜스미터 배치를 구입했지만 실제로는 -1~5BAR의 음압 측정이 필요했습니다.동시에 선택 테이블은 최소 측정값이 -1.0BAR일 수 있음을 나타냅니다.그러면 HART475를 사용하여 매개변수를 -1.0~5.0BAR로 변경할 수 있습니까?어떤 영향을 미칠까요?
핸드 커뮤니케이터로 측정 범위를 변경한 후 표준 미터로 교정하여 정확한지 확인할 수 있습니다. 정확하다면 사용 가능합니다.
사용할 수 없어야 합니다. 그렇지 않으면 게이지 압력과 절대 압력 트랜스미터를 분리할 필요가 없습니다.
EJA 시계라면 사용해 보았는데 사용이 가능합니다. 나를 믿지 않는다면 시도해보십시오.
절대압 측정은 정확하지 않으며 부압 측정도 정확하지 않습니다.
관건은 센서가 -1.0BAR 등의 압력을 측정할 수 있는지 여부에 있습니다.
큰 문제가 되지는 않습니다. 측정 범위를 변경하고 교정하기만 하면 사용할 수 있습니다.
이 표의 제한 범위를 보시고 일치하면 사용하세요.측정할 수 있는 최저치는 -1.0BAR라고 하셨어요. 그것이 미터의 하한 압력 값인지 궁금합니다. 프로세스 압력이 이 값 이하로 변동하면 계기가 손상될 가능성이 있습니까?
설명서에는 -1.0BAR까지 측정이 가능하다고 명시되어 있지만, 모델번호는 게이지압력계입니다. 장기간 음압 영역에서 작동할 경우 다이어프램에 영향을 줄 수 있습니다.
말하기 어렵다. 실제로 전원을 켜자마자 한 쌍의 대기를 기준으로 디스플레이가 어떤지 알 수 있다. 실제로 많은 게이지 압력 센서와 절대 압력 센서는 동일한 유형이지만 영점을 교정하는 데 사용되는 표준이 다릅니다.
우선, 아니오! 일반 트랜스미터의 경우 절대압을 측정하려면 트랜스미터의 대비측(즉, 부압측)에서 절대압을 배기해야 합니다. 게이지 압력의 경우 이 단계가 필요하지 않습니다. 대기의 음압 쪽만 향하면 됩니다.따라서 이는 진공청소 공정 비용을 포함합니다. 절대 압력은 게이지 압력 게이지보다 비쌉니다. 둘째, 게이지압으로 측정한 압력은 실제 측정압력과 대기압의 차이를 나타내고, 절대압력은 실제 측정압력과 절대진공(0Pa)을 비교한 값을 나타낸다. 게이지 압력 게이지를 사용하여 절대 압력을 측정하려면 먼저 변하지 않는 대기압이 있는지 확인해야 합니까?가능합니까? 위층 흑돼지에게 언급된 지리적 위치는 말할 것도 없고 기상 조건에 따라 대기압이 몇 KPa씩 오르내릴 수도 있다.
나는 그것이 송신기의 품질에 달려 있다고 생각합니다.
우선 압력레벨을 보면 다이어프램에 가해지는 역압력은 전진압력의 1/6에 불과합니다. 전방 압력 값이 해당 값을 초과하지 않는 한 문제가 없습니다. 또한, 표준진공계와 표준압력계의 영점과 범위를 각각 교정한 후 정도를 보증하여 사용할 수 있어야 한다.
측정 범위를 충족할 수 있는 한 다른 요소는 중요하지 않습니다. 우리는 그것을 사용했습니다.
1:우선, 절대압력과 부압력은 같은 것이 아니며, 범위를 옮겨서 해결할 수 없다는 점을 이해해야 합니다.절대압측은 절대진공이며 측정은 대기압과는 아무런 관련이 없습니다.;게이지 압력 트랜스미터의 한쪽 끝은 대기압에 직면하고 있으며 지역 및 기후 변화에 따라 대기압이 변경됩니다. 측정된 결과와 절대압력 사이에는 일정한 오차가 있습니다. 2:센서의 프로세스 매개변수와 측정 구조를 살펴보세요. 예를 들어, 온도가 너무 높고 트랜스미터가 멤브레인 상자인 경우 너무 낮은 진공으로 인해 다이어프램을 손상시키는 실리콘 오일의 갑작스러운 기화 결과를 고려해야 합니다. 구체적인 상황은 사례별로 처리해야 하며 기기의 정확성과 사용 수명을 고려해야 합니다.
이 공정에서는 0.9bar까지의 진공 청소가 필요하며, 재료를 포장하거나 운반할 때는 3bar의 진공 청소가 필요합니다.