이중 플랜지 레벨 게이지

2017-07-19View Original

Thread Content

밀폐형 탱크에서는 액위를 측정하기 위해 이중 플랜지를 사용하지만 탱크 바닥에는 하부 플랜지(고압측)가 설치되지 않습니다. 액체 레벨이 하부 다이어프램보다 낮을 때 LT는 0%를 표시합니다. 하부 다이어프램이 탱크 바닥에 설치되어 있지 않기 때문에 액체 레벨이 사라지면서 LT 디스플레이가 계속 음수로 실행됩니까?
Reply #22017-07-19
일반적으로 고압측과 저압측의 압력이 동일하고 압력 차이가 0이기 때문에 음수가 되지 않습니다.
Reply #32017-07-20
아니요, 측정 범위는 두 개의 압력 지점과 매체의 밀도에만 관련됩니다.
Reply #42017-07-20
모세관과 트랜스미터를 고정한 후 올바르게 표시되도록 이동해야 합니다.
Reply #52017-07-20
음수 값은 표시되지 않습니다. 표시되면 영점 조정을 수행하십시오.
Reply #62017-07-20
직접 경험해 보시는 것이 가장 좋으며, 조작도 매우 쉽습니다.
Reply #72017-07-20
아니요, 설치 후 재료를 공급하지 않고 영점을 교정해야 합니다. 영점을 교정한 후 사용할 수 있습니다.
Reply #82017-07-20
습관.차압 레벨 게이지의 원리는 두 플랜지 사이의 압력 차이가 액체 높이로 변환된다는 것입니다. 액체 레벨이 고압 측 아래에 있습니다. 두 플랜지에 가해지는 압력은 동일합니다. 액체 레벨은 0을 표시하며 음수 값이 아닙니다. 설치 및 디버깅 시 영점 마이그레이션을 잘 하지 않으면 장시간 사용하면 드리프트 현상이 발생하게 됩니다.
Reply #92017-07-20
아니요, 상부 및 하부 압력은 동일합니다. 압력차가 없으면 0만 표시됩니다.
Reply #102017-07-20
형은 보여주지 않을 거예요.재료가 하단 플랜지보다 낮으면 이론상 0이 표시됩니다. 편차를 고려하면 값은 약 0일 수 있습니다.알았어요?
Reply #112017-07-20
한번 쯤은 해보고 잘 기억해두시면 좋을 것 같아요.
Reply #122017-07-21
아니요. 하부 플랜지보다 낮은 경우에만 0으로 표시됩니다.
Reply #132017-07-21
우선, 측면 장착형 이중 플랜지의 측정 범위가 하부 플랜지부터 상부 플랜지까지라는 점을 분명히 하겠습니다. 높든 낮든 다른 액체 레벨은 측정할 수 없습니다. 이중 플랜지는 일반적으로 그림의 포스터처럼 좌우로 설치됩니다.따라서 여기에는 두 가지 유형의 액체 레벨 설정이 있습니다. 1. 하부 플랜지가 영점인 경우 압력과 액체 레벨은 완전히 비례합니다. 마이그레이션이 필요하지 않습니다. 설정 후 바로 사용이 가능합니다. 액위가 하부 플랜지 이하에 도달하면 액위는 0이 됩니다. 2. 탱크 바닥을 영점으로 삼은 다음 마이그레이션을 수행해야 합니다. 즉, 4mA 값은 탱크 바닥의 압력에 해당하며 이는 음압입니다.물론 이 부압 이중 플랜지는 측정할 수 없습니다. 이것은 상식입니다. 마지막으로 액체 레벨 마이그레이션에 대한 튜토리얼이 첨부됩니다.저는 마이그레이션이란 4~20mA 값과 우리가 원하는 값 사이의 대응 관계를 다시 설정하는 것이라고 항상 생각해 왔습니다. 그게 다야. 공식은 필요하지 않습니다. 정압은 액위와 선형적으로 일치하므로 범위 설정도 매우 편리합니다.높이가 1.7m인 탱크가 있다고 가정하면, 수위 측정 범위는 0~1.6m, 압력점은 0.1m가 되어야 합니다. 압력점이 영점인 경우 압력 범위는 0~1.6 범위에 해당하는 0~16kPa여야 합니다.;탱크 바닥을 영점으로 삼는 경우 1.6m는 20mA이어야 하며 압력 변화 표시는 15kPa에 해당하고 0.1m(압력 취점)는 5mA, 압력 변화 표시 0에 해당하고 0m는 4mA, -1kPa의 압력 변화 표시에 해당하고(물론 압력 변화는 부압을 측정할 수 없음) 압력 변화 범위를 -1~15kPa로 재설정해야 합니다.실제 액체 수위는 0.1m 미만으로 측정할 수 없습니다. 이는 DCS 호스트 컴퓨터가 표시하는 가장 낮은 액체 수위가 0.1m임을 의미합니다.
Reply #142017-07-22
물론 정압측보다 낮으면 측정할 수 없습니다.#17에서 언급된 두 번째 상황은 전혀 의미가 없습니다. 정압측보다 낮으면 0m를 표시하든 0.1m를 표시하든 이미 정압측보다 낮다는 뜻입니다. 실제로 그 금액이 얼마인지는 알 수 없습니다.
Reply #152017-07-29
음수 값이 표시되면 잘못 마이그레이션했다는 의미입니다.
Reply #162017-08-02
일반적으로 설치 후 보다 정확한 측정 방법을 결정하기 위해서는 현장을 기준으로 Range Migration을 진행해야 합니다.
Reply #172017-08-03
예, 모세관이나 압력관이 있더라도 마이그레이션을 수행하는 한

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.