더블 솔레노이드 밸브의 온-오프 밸브 설계

2017-07-21View Original

Thread Content

또한 이중 솔레노이드 밸브로 제어되는 스위치 밸브입니다. 일부는 동시에 전원을 켤 때 두 밸브를 모두 열 수 있도록 설계되었습니다. 둘 중 하나의 전원이 꺼지면 밸브가 닫힙니다. 일부는 전원을 켜면 둘 중 하나가 밸브를 열 수 있도록 설계되었습니다. 밸브 중 하나의 전원이 꺼진 경우에도 여전히 정상입니다. 왜 이렇게 설계되었나요? 고려 사항은 무엇입니까?
Reply #22017-07-21
솔레노이드 밸브가 고장나더라도 밸브가 열릴 수 있도록 이들 중 하나에 전원을 켜서 밸브를 열 수 있습니다. 일부 밸브는 오류 위치에서 안전하기 때문에 두 개에 동시에 전원을 켤 때만 열릴 수 있습니다.
Reply #32017-07-21
주로 켜야 하는지 꺼야 하는지에 따라 다릅니다. 프로세스 관점에서 고려해야 합니다.
Reply #42017-07-21
이는 주로 안전상의 이유로 안전 연동 시스템의 일부여야 합니다.
Reply #52017-07-21
안전 관점에서 확률적 문제를 고려한 다음 직렬 또는 병렬 솔레노이드 밸브를 선택하십시오.~~
Reply #62017-07-21
한 가지 증가는 보안이고 다른 하나는 사용성 증가입니다.
Reply #72017-07-21
또한 이중 솔레노이드 밸브로 제어되는 스위치 밸브입니다. 일부는 동시에 전원을 켤 때 두 밸브를 모두 열 수 있도록 설계되었습니다. 둘 중 하나의 전원이 꺼지면 밸브가 닫힙니다. 일부는 전원을 켜면 둘 중 하나가 밸브를 열 수 있도록 설계되었습니다. 밸브 중 하나의 전원이 꺼진 경우에도 여전히 정상입니다. 왜 이렇게 설계되었나요? 고려 사항은 무엇입니까?또한 이중 솔레노이드 밸브로 제어되는 온-오프 밸브이기도 합니다. 일부는 동시에 전원이 공급될 때만 두 개의 밸브가 열릴 수 있도록 설계되었습니다. 둘 중 하나라도 전원이 꺼지면 밸브가 닫힙니다. 기술적인 관점에서 볼 때 밸브는 다단계로 열리거나 다단계로 닫히도록 제어됩니다. 예를 들어 피스톤 전기 유압식 밸브가 있습니다. 피스톤 전기 유압 밸브 소개 FBDF 유형 피스톤 시리즈 CNC 전기 유압 밸브는 전자기 파일럿 밸브에 의해 제어되는 밸브이며 매체 자체의 압력에 의존하여 메인 밸브 피스톤을 구동하여 모든 개구부로 이동합니다. 특수 컴퓨터 소프트웨어로 제어하여 전달 매체의 유량, 유속 및 압력을 자동으로 제어할 수 있으며 일정한 흐름, 일정한 압력 및 수격 현상 제거와 같은 기능을 갖추고 있습니다.다이어프램 전자 유압 밸브를 기반으로 개선 된 새로운 유형의 CNC 전기 유압 자동 제어 밸브입니다. 밸브 본체는 주조 알루미늄, 주강, 모든 스테인레스 강 등으로 만들어지며 다양한 용도로 사용됩니다.제품의 신뢰성과 제어성은 다이어프램 전기 유압식 밸브보다 우수합니다. 피스톤형 전기 유압식 밸브의 작동 원리: FBDF 시리즈 피스톤형 CNC 전기 유압식 밸브는 상시 개방형 솔레노이드 밸브 2개, 상시 폐쇄형 솔레노이드 밸브 2개, 3/8" 수동 소형 볼 밸브(니들 밸브) 3개, 메인 밸브(피스톤 차단 밸브), 총 6개의 밸브로 구성됩니다(그림 참조). 상시 개방 솔레노이드 밸브는 제어 루프의 상류 파이프라인에 설치되고 상시 폐쇄 솔레노이드 밸브는 제어 루프의 하류 파이프라인에 설치됩니다.미디어의 파이프라인 운송 중에 밸브를 열어야 할 때 컴퓨터는 밸브 개방 신호를 보내고 일반적으로 열려 있는 솔레노이드 밸브에 전원이 공급(닫힘)되며 동시에 일반적으로 닫힌 솔레노이드 밸브에 전원이 공급(열립니다)됩니다.이때, 메인 밸브 피스톤의 상류측에서 상부 챔버로의 통로가 차단되고, 메인 밸브 피스톤의 상부 챔버에서 하류측으로의 통로가 열린다.이때, 피스톤 하부의 매체 압력은 상부 압력보다 높고, 메인 밸브 피스톤 상부 챔버의 매체는 상시 폐쇄된 솔레노이드 밸브 채널을 통해 하류 파이프라인으로 배출되고, 메인 밸브는 열린다. 밸브를 닫아야 할 때 컴퓨터는 밸브 닫힘 신호를 보내고 일반적으로 열려 있는 솔레노이드 밸브의 전원이 꺼지고(열림) 일반적으로 닫힌 솔레노이드 밸브의 전원이 꺼집니다(닫힘).이때, 메인 밸브 피스톤의 상류측에서 상부 챔버로의 통로는 열리고, 메인 밸브 피스톤의 상부 챔버에서 하류측으로의 통로는 차단된다.상류 고압 매체는 상시 개방형 솔레노이드 밸브를 통해 메인 밸브 피스톤의 상부 챔버로 들어갑니다.이때, 피스톤 상부와 하부의 압력은 동일하며 스프링력의 작용으로 메인 밸브가 닫힙니다. 메인 밸브의 개폐 과정에서 평상시 열려 있던 솔레노이드 밸브는 통전(닫힘)되고, 평상시 닫혀 있던 솔레노이드 밸브는 전원이 차단(닫힘)됩니다.이때, 상류 및 하류 채널 모두 차단된 상태이며, 매체압이 차단되어 메인 밸브 피스톤의 상부 챔버에 집중됩니다. 메인 밸브는 고정된 개방 위치에 잠겨 있어 메인 밸브 출구에서 일정한 매체 유량을 유지합니다.업스트림 유량이 변경되면 마이크로컴퓨터는 유량계의 피드백 신호를 기반으로 해당 솔레노이드 밸브에 신호를 보내고 유량은 미리 설정된 유량 값으로 자동 조정될 수 있습니다. FBDF 시리즈 CNC 전기 유압 밸브 제어 회로에는 메인 밸브의 응답 밸브로 두 개의 수동 소형 볼 밸브도 장착되어 있습니다. 상류 제어 회로에 설치된 하나는 폐쇄 조절 밸브이고, 하류 제어 회로에 설치된 다른 하나는 개방 조절 밸브입니다. 사용된 매체의 점도와 실제 파이프라인 압력에 따라 두 개의 작은 밸브의 개도를 각각 조정하여 메인 밸브의 개폐를 미세 조정할 수 있습니다(닫힘/3/4 이하).; 파이프라인 수격 현상을 보다 효과적으로 제거하기 위해. FBDF 시리즈 DN100 피스톤 전기 유압식 밸브에는 다운스트림 제어 회로의 수동 제어 밸브로 소형 볼 밸브도 장착되어 있습니다. 전원이 차단되거나 솔레노이드 밸브가 작동하지 않을 때 밸브를 수동으로 조작하면 메인 밸브가 열리거나 닫힐 수 있습니다. 또한 메인 밸브 피스톤이 정상적으로 작동하는지 또는 손상되었는지 여부를 감지하는 데에도 사용할 수 있습니다. 일부는 전원이 공급되면 모든 밸브가 열릴 수 있고 전원이 차단되어도 밸브는 여전히 정상으로 유지되도록 설계되었습니다. 주로 밸브를 제어하는 ​​데 사용됩니다.:열림 또는 닫힘은 공압식 볼 밸브 및 버터플라이 밸브에 적합합니다. 왜 이런 방식으로 설계되었으며 어떤 측면이 고려됩니까?:이는 주로 프로세스 관점에서 고려해야 합니다.
Reply #82017-07-22
이는 모두 공정이나 장비의 안전을 위한 것입니다. 두 개의 솔레노이드 밸브에 동시에 전원이 공급될 때만 밸브가 열릴 수 있으며 이는 공정이나 장비에 대한 밸브의 중요성을 나타냅니다. 안전 보호 조건은 적어도 두 가지입니다.;두 개의 솔레노이드 밸브 중 하나에 전원이 공급되면 밸브가 열릴 수 있습니다. 이는 안전 측면에서도 그렇습니다. 오작동으로 인해 하나의 솔레노이드 밸브가 열리지 않도록 하려면 두 개의 솔레노이드 밸브 중 하나를 사용하십시오. 밸브를 열려면 다른 솔레노이드 밸브를 활성화해야 합니다. 포스터가 눈치챘는지 궁금하네요.:두 개의 솔레노이드 밸브에 동시에 전원을 공급할 때 이들 밸브가 작동하려면 우선순위 조건이 있음을 그림에서 볼 수 있습니다.
Reply #92017-07-25
이것은 둘 중 둘 또는 둘 중 하나입니다. 체인 논리를 이해하면 이해할 수 있습니다.
Reply #102018-04-17
솔레노이드 밸브는 일반적으로 충전되고 두 개의 솔레노이드 임계값은 밸브가 작동하기 전에 동시에 전원이 차단되어 두 개의 솔레노이드 밸브가 병렬로 연결되어 있음을 나타냅니다. 그림 1;솔레노이드 밸브 중 하나라도 전원이 꺼지고 밸브가 작동하면 두 개의 솔레노이드 밸브가 직렬로 연결되어 있음을 의미합니다(그림 2).;일반적으로 솔레노이드 밸브에는 통전되지 않습니다. 두 솔레노이드 밸브에 동시에 전원이 공급되고 밸브가 작동하면 두 솔레노이드 밸브가 직렬로 연결되어 있음을 의미합니다. 반대로 어느 하나의 솔레노이드 밸브에 전원이 공급되어 밸브가 작동한다면 두 개의 솔레노이드 밸브가 병렬로 연결되어 있다는 의미입니다.
Reply #112018-04-17
이중 솔레노이드 밸브의 설계에 대해서는 "GB/T 50770-2013 석유화학 안전 계장 시스템 설계 사양"의 섹션 7.4.5를 참조하세요. 이는 매우 명확합니다.규범적인 설명이 가장 명확합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.