Thread Content
오늘 갑자기 어느 가스감지기 제조사에서 제공하는 방폭인증서를 우연히 발견했습니다. 방폭 수준은 실제로 e입니다.*cIICT 3, 방폭형 본질안전형에는 ia, ib가 있는 것만 알고 있는데 ic가 있는 것은 처음 봤습니다.해당 인증서가 정식 인증서인지도 확인했습니다. 나는 그다지 재능이 없습니다. ic가 무슨 뜻인지 알려주실 수 있나요?위험지역에서 사용할 수 있나요?
들어본 적도, 본 적도 없고, 위조품이거나 조악한 제품이거나 인쇄 라벨이 잘못된 제품입니다.
가짜가 아닙니다. CQST 공식 홈페이지에서 만나보실 수 있습니다.
IC는 본질안전형이며 Zone 2에서만 사용할 수 있습니다.“"II"는 공장 장비를 나타내고 "C"는 가스 그룹을 나타내며 C는 가장 높은 그룹을 나타냅니다.
폭발성 가스 환경에 적합한 방폭형 전기기기는 방폭형 d형, 안전성 증대형 e, 본질안전형(ia, ib), 정압형 p형, 오일 충전형 0형, 모래 충전형 q, 비점화형 n형, 밀봉형 m, 기밀형 h 등의 방폭형으로 나눌 수 있습니다.
온라인으로 확인해 보니 ia, ib에 대한 정보만 많고 ic에 대한 소개는 전혀 없는 이유는 무엇인가요?IC 도입과 관련된 정보나 문서를 제공해 주실 수 있나요?
ic는 본질안전형의 일종이며, "C"는 가스군을 나타내고,
GB3836.4-2010 사양에는 원래 사양 ia 및 ib를 기반으로 ic 카테고리가 추가되었습니다. GB50058-2014도 해당 조정을 수행하고 본질 안전 IC 카테고리를 추가했습니다.사양을 문자 그대로 이해하면 ia가 가장 높은 신뢰성과 내부 실패율을 가지며, 그 다음이 ib이고, ic가 가장 낮습니다. 따라서 GB50058-2014에서는 Zone 2에서만 사용할 수 있다고 규정하고 있습니다.가스그룹이나 그 어떤 것과도 관련이 없습니다.
이 게시물은 2017-7-25 11:06에 cjgj008에 의해 마지막으로 편집되었습니다. ic는 세계적으로 유명한 전기 회사인 Eaton이 발표한 새로운 본질 안전 수준입니다. ia, ib에 이어 세 번째로 본질안전 방폭등급입니다. 이를 위해 백서도 공개했다.:"이자형*c——본질 안전을 위한 새로운 수준의 보호》;따라서 기존 국내 방폭기준은 업데이트되지 않았습니다.그러나 실제로 홍보 및 적용이 시작되었으며 새로운 제품이 이 표준을 채택했습니다.**방폭검사기관에서도 방폭형 인증을 위해 관련 인증서를 발급하고 있습니다.따라서 이는 가짜 방폭수준이 아닙니다.
GB50058-2014도 이에 따라 조정되었으며 본질 안전 IC 카테고리가 추가되었습니다.사양을 문자 그대로 이해하면 ia가 가장 높은 신뢰성과 내부 실패율을 가지며, 그 다음이 ib이고, ic가 가장 낮습니다. 따라서 GB50058-2014에서는 Zone 2에서만 사용할 수 있다고 규정하고 있습니다.
GB3836 4권은 IEC60079.11.5.4 "ic'과 비교할 때 보호 수준이 U2 또는 U에 적용된 후 정상적인 작동 조건에서 "ic' 수준의 전기 장비에 있는 본질 안전 회로가 점화를 유발해서는 안 됩니다. 간격이 안전에 영향을 미치는 경우 간격은 표 5 또는 표 F.2의 요구 사항을 충족해야 합니다. 회로에 대한 스파크 점화 시험 및 평가를 수행할 때 10.1.4.2의 규정에 따라 1.0배의 안전계수를 적용해야 합니다.모든 경우에 표면온도군을 결정하기 위한 전압 또는 전류에 적용되는 안전계수는 1.0이어야 한다. 참고: 이 보호 수준에는 오류 개념이 적용되지 않으며 8장에 지정된 신뢰할 수 있는 요소 및 신뢰할 수 있는 조립도 적용되지 않습니다."ic" 보호 수준의 경우 "신뢰할 수 있는"이라는 용어는 "7.1의 요구 사항을 준수하는 것"으로 이해되어야 합니다.
GB3836.4는 IC 보호 수준(n 유형의 nl)을 추가하고 nl 수준을 삭제합니다.