도움을 청하는 또 다른 어리석은 질문입니다. 릴레이에 관해서는 전문가 여러분의 답변을 바랍니다.

2017-07-25View Original

Thread Content

현장 계전기의 감전 측의 간단한 개략도는 다음과 같습니다.: 24v+——————릴레이의 단자 5 및 9(예: 상시 개방 접점)————현장 솔레노이드 밸브 와이어 패키지————24v- 접점이 닫혀 있지 않고 릴레이가 베이스에 설치된 경우 멀티미터가 단자 5 및 9에서 24V 전압을 측정할 수 없는 이유는 무엇입니까? 접점이 닫히지 않으면 베이스에서 릴레이를 분리합니다. 이때, 멀티미터를 사용하여 단자 5번과 9번~24v의 에너지를 측정한다. 나는 두 경우 모두 에너지가 24V에 도달해야 한다고 생각합니다. 왜 전자와 후자를 측정할 수 없나요?
Reply #22017-07-25
그런 다음 릴레이 접점이 닫혀 있는지 확인하십시오.
Reply #32017-07-25
릴레이 5와 9의 접점은 닫혀 있지 않습니다. 즉, 릴레이 코일이 충전되지 않습니다. 5번과 9번을 직접 측정하는 것과 차단기를 끄는 것에는 차이가 있나요?릴레이와 솔레노이드 밸브가 정상적으로 작동한다면 측정값이 정확하지 않을 가능성이 높습니다.
Reply #42017-07-25
현상이 참 이상하네요. 여러번 측정해봤지만 같은 결과가 나왔습니다. 정말 알 수가 없어요.
Reply #52017-07-25
확실히 닫히지 않았고, 코일에 전원도 들어오지 않고, 조명도 켜지지 않습니다.
Reply #62017-07-26
전압이 5와 9 사이에서 측정되면 릴레이가 확실히 닫히지 않음을 의미합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.