압력계 설치

2017-07-26View Original

Thread Content

사양에서는 액체 압력을 측정할 때 압력 태핑 포트가 파이프라인 섹션의 아래쪽 절반에 있어야 합니다. 그러나 실제로 액체 파이프라인 펌프 출구의 압력 게이지가 파이프라인 섹션의 상단 절반에 설치되고 압력 태핑 포트도 파이프라인 섹션의 상단 절반에 있는 이유는 무엇입니까?
Reply #22017-07-26
펌프 출구의 압력 게이지는 로컬 압력 게이지여야 합니다. 로컬 압력 게이지는 일반적으로 상부에서 압력을 받습니다.사양에서는 액체 압력을 측정할 때 압력 태핑 포트가 파이프라인 섹션의 아래쪽 절반에 있어야 하며 이는 원격 송신기를 나타냅니다.
Reply #32017-07-26
어떤 표준에 관련 요구사항이 있는지 물어봐도 될까요?
Reply #42017-07-26
HG/T 21581-2012 자동 제어 설치 브로셔를 보면 명확해질 것입니다.
Reply #52017-07-27
이제 반년밖에 안됐는데 포스터는 왜 아직도 헷갈리나요?집에 돌아가서 규정을 자세히 살펴보겠습니다.
Reply #62017-07-27
압력계는 수직으로 설치해야 합니다. 하부 압력 포트는 수직으로 설치할 수 없습니다!
Reply #72017-07-31
현장 압력 게이지는 일반적으로 파이프라인 압력을 감지합니다. 압력 태핑 포트는 일반적으로 작업 시 압력을 측정하지 않습니다. 귀하가 언급한 액체 압력은 주로 저장 탱크 장비의 압력 측정을 참조해야 합니다. 이를 위해서는 압력을 감지하기 위한 원격 압력 트랜스미터가 필요합니다. 하단의 압력 측정입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.