CS3000 신호 수신 실패에 대하여

2017-07-29View Original

Thread Content

2선식 유량계, 신호 4-20MA 수동 신호.현장 측정기는 600, DCS는 2400, 기기 범위는 0-2400을 표시합니다. 멀티미터를 루프에 직렬로 연결하면 양극 단자에 직렬로 연결하면 값이 8MA, 음극 단자에 직렬로 연결하면 20MA가 되는데... 이유가 무엇인가요?DCS 구성 및 채널에는 문제가 없습니다....
Reply #22017-07-30
현장 송신기에는 테스트 터미널이 있는 경우가 많습니다. 그렇다면 현재 설정에서 테스트 단자를 직접 측정할 수 있습니다.
Reply #32017-07-31
송신기를 치워두고 신호 발생기에서 직접 신호를 살펴보세요.
Reply #42017-07-31
신호 발생기를 직접 사용하여 신호 DCS를 제공하면 디스플레이가 정상입니다.
Reply #52017-07-31
현장 송신기에서 신호가 제공되면 송신기를 변경하면 됩니다.
Reply #62017-07-31
회로 측정이 잘못되었습니다. 동일한 회로 라인이 아닙니다.
Reply #72017-07-31
휴대용 커뮤니케이터를 사용하여 하단 루프를 테스트하십시오. 작동하지 않으면 송신기를 교체하세요!
Reply #82017-07-31
DCS의 범위는 필드 미터와 동일하지만 디스플레이가 일관되지 않습니다. DCS가 최대 범위에 있습니다. 케이블 문제일 가능성이 높습니다. 나는 같은 상황에 직면했고 그것이 송신기라고 의심하기 시작했습니다. 변경한 후에도 여전히 작동하지 않았습니다. DCS 채널도 작동하지 않았습니다. 케이블만 바꾸시면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.