이 게시물은 sb5436님이 2017-7-31 10:08에 마지막으로 편집하셨습니다. 1. ① 그림 2와 비교하면 RS 플립플롭의 S 입력 단자는 왜 NOT 게이트를 사용합니까? NOT 게이트를 사용한 후 S 입력 단자가 0이 되지 않나요?; ②OR 게이트의 입력 단자 앞에 작은 원을 그린다는 것은 무엇을 의미합니까?; ③그림 1과 2 모두 Q 터미널 출력을 사용하는 이유는 무엇입니까? 교과서에는 Q 터미널 출력이 설명되어 있지 않나요? 2. 그림 2를 이런 식으로 이해할 수 있습니까?:트리거 단자 S가 1이면 출력 단자는 즉시 1로 설정됩니다. 이후 S의 상태와 관계없이 출력 단자는 플립플롭이 재설정될 때까지 계속 1로 유지됩니다. 즉, 재설정 단자 R은 1이고 출력 단자는 0이 되어 S가 플립플롭을 재설정할 때까지 유지됩니까? 3. 한 대학 전기 기술자가 NAND 게이트와 NOR 게이트로 구성된 두 가지 기본 RS 플립플롭을 배웠습니다. 작업을 해보면 SIS 시스템의 RS 플립플롭과는 느낌이 많이 다릅니다. 현기증이 많이 나요. 당신이 그것을 해결할 수 있기를 바랍니다!
이 게시물은 2017-7-31 12:30에 superme84에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 대학의 전기 공학은 긍정적인 논리를 사용하여 설명합니다. 이 SIS는 부논리 프로그래밍 구성을 사용합니다. 입력과 출력 모두 "fail-safe 접점", 즉 0개의 동작과 1개의 보류를 사용합니다. 주의할 점: 1. 입력 - 낮은 가스 주 파이프 압력은 1 대신 0을 트리거하므로 RS 트리거를 트리거하려면 이를 무효화해야 합니다. 2. 작은 원을 추가한다는 것은 부정을 의미합니다. 리셋버튼은 1액션이기 때문에 저압의 논리와 일치하는지 확인하기 위해 부정을 사용합니다. 3. 출력은 0동작이므로 Q 비단자 출력을 사용합니다.
위의 정답은 SIS와 DCS의 논리에서 가장 큰 차이점은 SIS는 0일 때 유효하고, DCS는 1일 때 유효하다는 점이다.이러한 차이점의 가장 중요한 결과는 SIS의 전원이 꺼지면 전원이 없기 때문에 출력 신호가 모두 0이 되고 필요한 모든 조치가 취해져서 오류 상태에서 절대적인 안전을 보장한다는 것입니다.반대로 DCS는 전원이 꺼지면 신호가 0이 되고 모든 것이 비활성화되어 생산을 보장합니다.
SIS 안전 인터록 시스템, 압력 낮음 및 낮음 버튼 바이패스는 항상 충전됩니다. 예를 들어 하한 알람과 하한 알람이 발생하면 0이 되고 NOT은 1이 됩니다. RS 트리거는 1로 설정됩니다. 하한이 사라지면 리셋 버튼을 누르면 1이 0으로 바뀌고 다시 반전되어 1로 바뀌게 됩니다. 그 후 조금 혼란스러웠습니다. 리셋 버튼을 거꾸로 해서 RS 트리거에 직접 연결해야 한다고 생각합니다. OR을 통해 RS 트리거에 연결하면 안 됩니다.
연동 논리도를 자세히 살펴보면 이해가 될 것입니다.
리셋버튼은 보통 0이고, 누르면 1이 되나요?
화학연산자 페이지의 연동논리관계에 대해 알려주세요.AND AND OR AND 조치를 취하려면 두 가지 이상의 조건이 충족되어야 합니다..또는 둘 이상의 조건 중 하나가 충족되는 한 작업이 수행됩니다.이렇게 이해하는 것이 맞나요?? (왜 동료들은 내가 반대로 말했다고 하는가)
이 게시물은 2022-6-5 18:56에 jlshnlhj에 의해 마지막으로 편집되었습니다.:"모든 조건이 충족된 경우에만 조치가 취해질 것입니다."'행동'이라는 표현은 정확하지 않습니다.부정의 논리는 부정확하고 반전되어 있습니다.일반적으로 말하면, 모두 1이 있으면 1이 나옵니다.긍정적인 논리든 부정적인 논리든 상관없습니다.0개 또는 1개 동작은 또 다른 문제입니다.