가연성 가스 감지기가 유독성 가스 감지기보다 서비스 반경이 훨씬 더 큰 이유는 무엇입니까?

2017-08-02View Original

Thread Content

가연성 가스 감지기가 유독성 가스 감지기보다 서비스 반경이 훨씬 더 큰 이유는 무엇입니까? 유독가스에 따라 가연성가스 감지기의 경보값을 설정하는 것이 말이 되나요?
Reply #22017-08-02
가연성 가스는 CH 체인의 발열량을 감지하고 혼합물이 감지됩니다. 그 원리의 대부분은 촉매 연소를 사용하고, 일부는 반도체를 사용하고, 일부는 적외선 원리를 사용합니다.;독성 감지기는 선택성이 좋으며 일반적으로 일산화탄소, 황화수소 등과 같은 특정 가스에 대한 전기화학 센서입니다.
Reply #32017-08-02
아(⊙o⊙) 아, 배우세요*알았어요!
Reply #42017-08-02
가연성 가스 감지기와 독성 가스의 경보 값 표시기는 서로 다르며 동일하게 설정할 수 없습니다.
Reply #52017-08-02
따라서 유독성 가스이자 가연성 가스인 많은 유기 물질에 대해 가연성 가스 경보를 설정한 후 독성 가스에 따라 경보 값을 설정하면 광범위한 효과를 얻을 수 있습니다. 그래서 나는 아직도 당신이 말한 내용을 완전히 이해하지 못합니다.
Reply #62017-08-02
독성이 있고 가연성이 있으면 독성으로 간주되는 것 같습니다. 다른 사람들이 말하는 걸 들었지만 잘 모르겠어요 ;P
Reply #72017-08-03
유독한 설정에 따라 사양서에 명확히 명시되어 있습니다.
Reply #82017-08-03
물론 그것은 말이 되지 않습니다. 일반적으로 유독가스의 경우 검출농도는 매우 낮으며 일반적으로 ppm 수준입니다.가연성 가스의 측정 범위는 일반적으로 최소 폭발 한계입니다. 예를 들어, 0~100%의 메탄 측정 범위는 0~5%의 농도에 해당합니다.압력계를 사용한다고 가정해 보겠습니다. 테스트한 미디어는 모두 동일합니다. 16MPa 압력계를 사용하여 0.8MPa의 압력을 검출할 수 있습니까?아니, 1.6MPa미터를 써야겠죠? 정확성은 매우 중요한 선택 요구 사항입니다.
Reply #92017-08-03
해당 규정은 굵게 표시되어 있으며 필수 사항임을 확인할 수 있습니다.
Reply #102017-08-04
이에 대한 규정이 있습니다. 규정을 보면 알 수 있다. 가연성 시험자가 되려면 유독가스 경보값을 사용할 수 없습니다. 왜냐하면 가연성은 기본적으로 vol 수준인 LEL 단위로 측정되지만, 유독가스 경보값은 모두ppm 수준, 1%vol=10000ppm이고 가연성 가스의 정확도는 전혀 달성할 수 없기 때문입니다. 예를 들어(구체적인 값은 찾아보지 않았습니다) 수소가 가연성 가스일 경우 0-100%LEL=0-4%vol이고, 유독가스일 경우 50ppm이며 경보는 =0.005%vol입니다. 알람 값이 허용 가능합니까?
Reply #112017-08-30
:감사합니다 악수
Reply #122017-09-30
두 가지 문제를 고려해야 한다:1. 가연성 가스 및 유독가스 검지 기술 요구사항;2. 가스 확산 모델 1. 이전에 어떤 분이 말씀하셨는데, ETO(에틸렌 옥사이드)를 예로 들어 보겠습니다.가연성 가스 감지의 경우 폭발 하한치는 3%Vol인 반면, 독성 가스 감지의 경우 PC-TWA는 2mg/m3으로 차이가 매우 큽니다.;하나의 농도 검출 임계값은 매우 높은 반면, 다른 검출 임계값은 매우 낮다는 것을 간단히 이해할 수 있습니다.; 2. 가스 확산 모델.플랜지에서 누출이 발생하고 파이프라인 가스의 ETO 농도가 90%라고 가정합니다. 다른 요인으로는 질소, CO2 등이 있을 수 있으므로 지금은 무시하세요. 2ppm 미만의 농도인 2mg/m3(거의 1.1ppm)에 도달하면 시간이 얼마 걸리지 않을까요?따라서 이때 형성되는 ETO 기단은 매우 작으므로 탐지/서비스 반경도 작습니다.;반대로 3%Vol에 도달하려면 시간이 더 오래 걸릴까요?따라서 형성된 기단이 더 크기 때문에 서비스 반경이 훨씬 더 큽니다. 귀하의 질문에 정확하게 답변하였기를 바랍니다.
Reply #132017-09-30
가연성과 독성에는 차이가 있습니다.어떻게 그랬는지 모르겠어요.당사의 유독가스는 모두 PPM 수준입니다.유독 가스는 그렇게 정확하지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.