Reply #22017-08-03
TRICON 시스템은 먼저 교체할 때 주의해야 할 몇 가지 사항을 지원합니다.:1. 정시에 바꾸지 않는 것이 가장 좋고, 그 시간을 피하고, 제조사에 어떤 데이터 처리가 이루어지는지 문의하는 것이 가장 좋습니다. 2. AI 카드를 온라인으로만 변경했습니다. 새 카드를 먼저 삽입하고 ACTIVE 표시등이 켜질 때까지 기다립니다(카드는 정상적으로 작동하고 원래 카드는 대기 카드 상태로 전환됩니다). 이때 원래의 AI 카드를 꺼냅니다. MP3008은 교체되지 않았지만 3중 이중화로 동작은 동일해야 한다고 생각하지만 결국 핵심이고 위험성이 더 높다. 제조사에 다시 문의하시는 것이 가장 정확합니다.
Reply #32017-08-03
간단히 말하면, 온라인 다운로드를 하면 사이트에 주차가 발생하지 않는 반면, 오프라인 다운로드를 하면 사이트에 주차가 발생합니다.
Reply #42018-03-28
MP3008 모듈은 온라인 교체도 지원합니다. 2층에서 언급했듯이 TRICON은 기본적으로 정시에 스캔을 하기 때문에 매시를 피하세요. 그러나 MP 카드의 PASS 표시등에서 ACTIVE 표시등(정상 상태)까지 필요한 시간은 다른 IO 카드에 비해 약 1분 이상 더 걸립니다. 온라인 다운로드 변경은 일부 논리적 수정(및 통신 카드의 IP 주소 변경)을 의미합니다.;펑션 블록 추가;랙 등의 빈 슬롯에 모듈을 추가하는 경우 시스템 종료 없이 온라인 직접 다운로드가 지원됩니다.; 오프라인 다운로드(모두 다운로드)는 일반적으로 시스템 유지 관리 중에 선택되는 글로벌 다운로드입니다. 예를 들어 랙 추가 또는 삭제, 메모리 할당 증가, 노드 주소 다이얼링 변경 등의 경우 전역 다운로드가 필요합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.