방폭 지역에서 일반 열 저항기를 사용하는 것이 가능합니까?

2017-08-05View Original

Thread Content

혹시 궁금한 점이 있으신가요? 현장 방폭 구역에서 일반 방수 정션박스 열저항/커플을 발견했습니다. DCS RTD 카드에 직접 입력했습니다. 이는 규정을 준수하는 것인가요? 방폭형 열 저항기/커플을 사용해야 합니까? 바로잡을 필요가 있나요?사양이나 표준이 있는 경우 제공해 주시기 바랍니다. 감사합니다.:)
Reply #22017-08-05
완전한 세트 제조업체는 저항기가 폭발하지 않을 것이라고 나에게 대답했습니다. 관련 표준 사양이 있나요? 감사해요!
Reply #32017-08-05
주로 배선 부분에는 방폭 장치가 필요합니다.
Reply #42017-08-05
완전한 세트 제조업체는 저항기가 폭발하지 않을 것이라고 나에게 대답했습니다. 관련 표준 사양이 있나요? 감사해요!
Reply #52017-08-05
열전대 및 열 저항기는 일반적으로 인증이 면제되는 본질 안전 측정 구성 요소입니다. 그러나 본질적으로 안전한 영역에 있는 경우 DCS 시스템에 들어가기 전에 P+F 안전 장벽을 통과해야 합니다.
Reply #62017-08-05
표준이 있나요? 방폭2구역에서도 가능한가요?
Reply #72017-08-05
표준이 있나요? 방폭2구역에서도 가능한가요?
Reply #82017-08-05
예, 원래 열 저항/열전대 신호는 밀리볼트 수준이므로 문제 없습니다.
Reply #92017-08-05
아니요. 주로 배선 부분에는 방폭형을 사용하십시오.
Reply #102017-08-05
정션박스는 방폭형이어야 한다고 누가 대답했나요? 모르겠어요. 본질 안전에는 방폭 정션 박스가 필요하지 않습니다.
Reply #112017-08-05
표준 참조가 있습니까? 본질안전제품에는 방폭 정션박스가 필요없다는 답변도 계시죠?
Reply #122017-08-05
~에 따르면**표준 GB 3836-83에 따르면 우리나라에는 아래와 같은 8가지 유형의 방폭형 전기 장비의 방폭 구조 형태가 있습니다.    구조 형태 기호 구조 형태 기호 방염형 d 급유형 o 안전성 증대형 e 모래 충전형 q 본질안전형 i 비점화형 n 정압형 p 특수형 s
Reply #132017-08-05
감사합니다. 이는 저항기 자체가 본질적으로 안전하므로 방폭 정션 박스가 필요하지 않다는 의미입니까? 일반 방수 정션박스면 충분겠죠?
Reply #142017-08-06
알겠습니다. 감사합니다. 그런데 저희 화학설비설계연구소에서 설계한 열저항기는 모두 방폭 정션박스라서 헷갈리고 혼란스럽습니다.
Reply #152017-08-06
이해합니다. 감사합니다. 자격증을 가지고 있는 분들도 디자인 학원에서는 소심할 수 있어요. 작은 것보다는 큰 것을 선택하세요.
Reply #162017-08-06
수정을 하고 싶은데, 장비 제조사에서 사양을 제시해달라고 해서 조언을 구하러 왔습니다.
Reply #172017-08-06
DCS 시스템의 열전대 또는 열저항 카드가 본질안전 인증을 받지 못하고 고장 시 큰 전류를 출력하는 경우, 비방폭 정션박스를 사용할 경우 정션박스 내 가연성 혼합물이 발화될 수 있습니다.밀봉 측면에서는 방수 기능이 있지만 강도가 없으며 환경에 있는 가연성 가스 혼합물이 파손되어 발화될 수 있습니다.
Reply #182017-08-06
그렇다면 DCS가 인증을 취득하면 현장에서 방폭 정션 박스가 필요 없게 되는 것이 가능할까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.