2017-08-08View Original

Thread Content

분리 후 얻은 톨루엔의 니트로화에서***톨루엔타르는 밀도가 1.16이고 상온에서 비교적 점도가 높습니다. 소각장에서 태워버릴 생각이에요. 유량계를 선택하고 싶습니다. 유속은 시간당 약 1.5 입방 미터입니다. 계측기 엔지니어가 와류 유량계를 추천했지만 적합하지 않을까 걱정됩니다. 제가 선택할 수 있도록 도와주세요.
Reply #22017-08-08
데이터 범위가 있어야 합니다. 즉, 설치를 고려하려면 레이놀즈 수가 최소한 1000보다 커야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.