저희 회사는 최근 정밀검사를 실시했는데, 이제 정밀검사 사진 몇 장을 공유해 드립니다.
Reply #22017-08-14
장비가 부러워요, 배울게 많아요*기회!
Reply #32017-08-14
:ㅋㅋㅋ 당신 회사는 아직도 돈이 많아요. Shen Gu의 SG8000 시스템을 어떻게 사용하고 있나요? TRICON SIS 및 Hollysys KM+MACS V6.5 DCS 3500 프레임의 마지막에서 일곱 번째 슬롯은 무엇입니까?표시등이 없습니다. 접지모듈인가요?
Reply #42017-08-14
부럽다. 당신 회사의 정비는 정말 좋습니다. 그것으로부터 배우십시오.*기회는 정말 많습니다!
Reply #52017-08-14
나는 수년 동안 압축기 점검을 본 적이 없으며 최근 몇 년 동안 대형 장치를 만지지 않았습니다. 아아.
Reply #62017-08-15
이 게시물은 2017-8-15 11:59에 chensf123에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 이번 점검 중에 SG8000이 설치되었습니다. 원래 두 대는 Alstom의 S8000을 사용했습니다. 하지만 싱킹 및 드럼 시스템도 알스톰의 기술을 사용하고 있으며 현재까지는 잘 발전하고 있을 것입니다.모바일 앱을 통해 장치의 매개변수와 작동 조건을 이해할 수도 있습니다.3500은 밑면에서 7번째 슬롯이 비어 있고, 카드도 설치되어 있지 않아 표시등이 켜지지 않습니다.우리 회사는 2013년에야 완공되어 생산에 들어갔습니다. 이 장비는 아마도 오늘날 주류 장비일 것입니다.아직 정비가 끝나지 않았습니다. 시간이 나면 하나씩 사진을 올려보겠습니다.
Reply #72017-08-15
주의 깊게 비교한 결과 구성 스크린샷은 현장 사진과 다릅니다.구성 25의 오른쪽에는 50+42 모듈 6개가 있지만 사진 25의 오른쪽에는 42 모듈 4개만 있습니다.
Reply #82017-08-15
이 게시물은 2017-8-16 08:19에 chensf123에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 죄송합니다. 프로그램 다이어그램이 잘못되었습니다. 확인해 보니 구성이 이 압축기에 해당되지 않는 것이 사실입니다. 총 8개의 압축기가 있습니다.사진은 암모니아 압축기이고, 프로그램은 메탄올 합성가스 압축기이다.
Reply #92017-08-16
다단계 압력 감소 기능이 있는 밸브는 무엇입니까?
Reply #102017-08-16
이번에 점검한 감압·감압 밸브는 레슬리(Leslie) 밸브였다. 원래의 액추에이터가 너무 작아서 밸브가 오랫동안 막혔습니다.이번에 한쪽 감압밸브(9.8MPa에서 3.9MPa로 감소)와 다른쪽의 감온용 감압밸브(3.9MPa에서 0.5MPa로 감소)의 액츄에이터를 Wuzhong Instrument의 액츄에이터로 변경하고 실린더 직경을 늘렸습니다.;주변 온도가 높기 때문에 원래 ABB 포지셔너가 피셔 스플릿 포지셔너로 변경되었습니다.디버깅 과정에서 포지셔너의 상부 및 하부 실린더의 압력이 자주 바뀌고 밸브 위치가 뛰었습니다. 위치 매개변수 설정을 수정하고 각 효과를 약화시킨 후에도 여전히 5%의 점프가 있었습니다.실린더에 블로바이(Blow-by)가 발생한 것으로 의심됩니다.처리 중...
Reply #112017-08-16
이번에 점검한 감압·감압 밸브는 레슬리(Leslie) 밸브였다. 원래의 액추에이터가 너무 작아서 밸브가 오랫동안 막혔습니다.이번에 한쪽 감압밸브(9.8MPa에서 3.9MPa로 감소)와 다른쪽의 감온용 감압밸브(3.9MPa에서 0.5MPa로 감소)의 액츄에이터를 Wuzhong Instrument의 액츄에이터로 변경하고 실린더 직경을 늘렸습니다.;주변 온도가 높기 때문에 원래 ABB 포지셔너가 피셔 스플릿 포지셔너로 변경되었습니다.디버깅 과정에서 포지셔너의 상부 및 하부 실린더의 압력이 자주 바뀌고 밸브 위치가 뛰었습니다. 위치 매개변수 설정을 수정하고 각 효과를 약화시킨 후에도 여전히 5%의 점프가 있었습니다.실린더에 블로바이(Blow-by)가 발생한 것으로 의심됩니다.처리 중...
Reply #122017-08-16
이번에 점검한 감압·감압 밸브는 레슬리(Leslie) 밸브였다. 원래의 액추에이터가 너무 작아서 밸브가 오랫동안 막혔습니다.이번에 한쪽 감압밸브(9.8MPa에서 3.9MPa로 감소)와 다른쪽의 감온용 감압밸브(3.9MPa에서 0.5MPa로 감소)의 액츄에이터를 Wuzhong Instrument의 액츄에이터로 변경하고 실린더 직경을 늘렸습니다.;주변 온도가 높기 때문에 원래 ABB 포지셔너가 피셔 스플릿 포지셔너로 변경되었습니다.디버깅 과정에서 포지셔너의 상부 및 하부 실린더의 압력이 자주 바뀌고 밸브 위치가 뛰었습니다. 위치 매개변수 설정을 수정하고 각 효과를 약화시킨 후에도 여전히 5%의 점프가 있었습니다.실린더에 블로바이(Blow-by)가 발생한 것으로 의심됩니다.처리 중...
Reply #132017-08-16
이번에 점검한 감압·감압 밸브는 레슬리(Leslie) 밸브였다. 원래의 액추에이터가 너무 작아서 밸브가 오랫동안 막혔습니다.이번에 한쪽 감압밸브(9.8MPa에서 3.9MPa로 감소)와 다른쪽의 감온용 감압밸브(3.9MPa에서 0.5MPa로 감소)의 액츄에이터를 Wuzhong Instrument의 액츄에이터로 변경하고 실린더 직경을 늘렸습니다.;주변 온도가 높기 때문에 원래 ABB 포지셔너가 피셔 스플릿 포지셔너로 변경되었습니다.디버깅 과정에서 포지셔너의 상부 및 하부 실린더의 압력이 자주 바뀌고 밸브 위치가 뛰었습니다. 위치 매개변수 설정을 수정하고 각 효과를 약화시킨 후에도 여전히 5%의 점프가 있었습니다.실린더에 블로바이(Blow-by)가 발생한 것으로 의심됩니다.처리 중...
Reply #142017-08-16
이번에 점검한 감압·감압 밸브는 레슬리(Leslie) 밸브였다. 원래의 액추에이터가 너무 작아서 밸브가 오랫동안 막혔습니다.이번에 한쪽 감압밸브(9.8MPa에서 3.9MPa로 감소)와 다른쪽의 감온용 감압밸브(3.9MPa에서 0.5MPa로 감소)의 액츄에이터를 Wuzhong Instrument의 액츄에이터로 변경하고 실린더 직경을 늘렸습니다.;주변 온도가 높기 때문에 원래 ABB 포지셔너가 피셔 스플릿 포지셔너로 변경되었습니다.디버깅 과정에서 포지셔너의 상부 및 하부 실린더의 압력이 자주 바뀌고 밸브 위치가 뛰었습니다. 위치 매개변수 설정을 수정하고 각 효과를 약화시킨 후에도 여전히 5%의 점프가 있었습니다.실린더에 블로바이(Blow-by)가 발생한 것으로 의심됩니다.처리 중...
Reply #152017-08-16
이 게시물은 2017-8-17 09:06에 chensf123에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 밸브 매개변수를 반복적으로 조정하고 피셔 기술 서비스 엔지니어에게 장시간 작업을 요청한 후 피드백 자기 스트립을 너무 길게 유도했기 때문에(밸브 본체의 고온 영역을 멀리하기 위해) 피드백 변환기 브래킷이 단단히 설치되지 않았으며 용접공에 연락하여 보강을 요청했습니다.이 개조 과정에서 우리는 피셔 마그네틱 스트립에 대한 설치 요구 사항이 상당히 높다는 것을 발견했습니다.:홈에서 너무 멀어서는 안 되며 마찰이 없어야 합니다. 밸브 위치가 50%일 때 자기 띠를 중앙에 두는 것이 가장 좋습니다. RELAY 조정도 475로 표시된 대로 50에서 70 사이여야 합니다. 그렇지 않으면 초기화가 전혀 완료될 수 없습니다.초기화가 완료된 후 적분기 활성화 적분기를 DISENABLE로 선택하여 밸브 오버슈트를 줄일 수 있습니다.
Reply #162017-08-21
귀하의 시스템인 Hollysys K 시리즈는 DCS 시스템이죠? TRICON 시스템은 장치 제어용입니까, 아니면 Hollysys DEH 시스템입니까?
Reply #172017-08-22
Hollysys는 새로운 탈황 전환 프로젝트의 두 번째 단계를 위한 DCS입니다. 장치 제어 시스템은 TRICON이며 발전기는 Nanjing Keyuan의 시스템으로 구동됩니다.
Reply #182017-08-23
사진에는 ​​난징과학원의 시스템이 보이지 않네요. 홀리시스의 ESC인줄 알았어요.
Reply #192017-08-23
이번 정밀검사 동안 발전기 세트를 검사하지 않았기 때문에 발전기 사진은 업로드되지 않았습니다.
Reply #202017-09-15
이 게시물은 2017-9-16 08:57에 chensf123에 의해 마지막으로 편집되었습니다. ARCA 유량 조절 밸브가 변환되었습니다. 조업개시 이후 조절밸브 스템 파손사고가 3건 발생했다. 밸브 매체는 원유 가스입니다. 밸브 앞의 압력은 6.1MPa이고 밸브 뒤의 압력은 5.85MPa입니다. 밸브 트림은 밸런스 슬리브 밸브입니다. 밸브의 배관 상태가 좋지 않아 프로세스 파이프라인은 응력이 높은 파이프라인입니다.이 밸브는 작동 중에 고주파 진동을 경험하여 밸브 스템이 부러지고 밸브 코어가 떨어졌습니다. 밸브 전면과 후면의 압력차가 작기 때문에 플래시 증발과 캐비테이션으로 인한 밸브 코어와 밸브 시트의 손상이 적습니다. 여러 번의 밸브 분해를 통해 깨진 밸브 스템을 제외하고 밸브 코어와 밸브 케이지가 온전하고 기본적으로 손상되지 않은 것을 볼 수 있습니다.조절 밸브 앞에는 공정 차단 밸브가 있습니다. 공정 차단 밸브를 낮추고 조절 밸브를 완전히 열면 고주파 공진이 사라집니다.이 파이프라인은 고응력 파이프라인이고 기본적으로 밸브 전후의 직관 섹션이 없기 때문에 유로를 연장하거나 다섹션 감압 밸브 코어로 전환하거나 미로 밸브 코어를 사용하는 것은 단기적으로 사용할 수 없습니다. 밸브 코어를 임시로 빼내고 파손된 밸브 코어를 패킹으로 채워 재설치하며 기회가 있을 때 밸브를 교체합니다.이 밸브 문제를 해결하는 더 저렴한 방법이 있습니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.