[주간 사고사례 공유]사고사례 2:케이블 밀봉 문제.

2017-08-14View Original

Thread Content

이 게시물은 tiandiyi가 마지막으로 작성했습니다.*2017-8-14 08:08 수정됨 1. ​​불량 현상:A사의 케이블 방폭 유연관이 콘센트 배플의 전기 헤드로 인해 1차 팬(6A)에 물이 쏟아져 1차 팬이 작동하는 현상이 발생했습니다.2015년 7월 11일 22시 41분, 6호기 운전자는 1차 팬 6A가 트립되고 석탄 분쇄기 6A/6C가 트립되어 장치 부하가 500MW로 감소한 것을 발견했습니다.팬이 트립된 후, 운영자는 "팬이 작동 중이고 배출구 배플이 완전히 닫혔습니다"라는 보호 조치로 인해 트립 원인이 발생했음을 확인했습니다. 그들은 또한 팬의 6A 콘센트 배플의 전기 헤드 내부에 물이 있는지 확인했습니다. 그들은 물을 청소하고 전기 헤드 내부의 제어 회로 기판을 건조시켰습니다. 그러나 여전히 정상적으로 작동하지 못했습니다. 유지보수 담당자가 제어 회로 기판을 교체한 후 전기 헤드가 정상적으로 작동했습니다. 7월 12~15일:10. 기본 팬 6A가 다시 작동됩니다.2. 원인 분석:(1) 물이 1차 팬 6A 배출구 배플의 전기 헤드로 유입되어 1차 팬 6A가 작동하게 되었습니다.(2) 장마철 진입 후 빗물이 증가하여 케이블 교량으로 물이 유입되었습니다. 빗물은 1차 팬의 6A 배출구 배플을 따라 케이블 브리지와 전기 헤드 케이블의 방폭 유연관을 통해 다시 전기 헤드로 쏟아져 전기 헤드 제어 회로 기판에 단락 사고가 발생했다.3. 문제 노출:(1) 방폭형 유연관을 사용할 경우 용도가 불규칙하다.방폭형 연성 파이프는 방폭 글랜드를 사용하여 연결되지 않아 전기 헤드의 밀봉이 느슨해집니다.(2) 케이블 트레이 및 케이블 전선관에 대한 빗물 배수 조치가 취해지지 않았습니다.4. 예방 조치:(1) 배수를 위해 구멍을 뚫거나 플랜트 전체의 케이블 트레이 및 케이블 덕트에 티를 사용합니다.(2) 전체 플랜트의 기기 씰을 검사합니다. 방폭형 유연관에 글랜드가 부족한 경우 글랜드를 추가하십시오. 밀봉 개스킷이 부족한 경우 추가하십시오. 악기 밀봉 작업을 잘 수행하십시오.
Reply #22017-08-14
이런 장면이 너무 많아서 공유할 가치가 있습니다.
Reply #32017-08-14
그럼, 비슷한 사고가 다시 발생하지 않도록 참고하실 수 있도록 몇 가지 사고를 모아 정리했습니다.
Reply #42017-08-14
설계 및 시공기준과 사양이 조정될 예정이다.이제 기본적으로 유연한 파이프를 취소했습니다. 녹이 슬거나 부서지기 때문에 분해가 어렵고, 물이 침투하기 쉬우며, 노후화되고, 길이 조절이 어렵고, 가격이 비싸다. 이제 우리는 기본적으로 PP 호스를 대신 사용합니다. 방폭 요구 사항이 없는 한 어떤 종류의 파이프라도 각 배선 포트에 큰 구멍을 뚫습니다.
Reply #52017-08-14
불연속 케이블 보호 연결, 글랜드 씰링 조인트 + 스레딩 파이프 사용을 권장합니다.
Reply #62017-08-21
훌륭해요. 응원해주세요 : ㅋㅋㅋ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.