전문가들에게 PT100 백금 열 저항기를 일반적으로 어떻게 교정하는지 묻고 싶습니다. 저항값을 멀티미터로 직접 측정해서 계산(측정된 저항값에서 100을 빼고 0.385를 곱함)하는 건가요?그런 문제가 있습니다. 현장 백금 열 저항기에는 2개의 코어가 있습니다. 한 그룹은 현장 디지털 디스플레이로 전송되고 다른 그룹은 DCS로 전송됩니다. 양쪽에 표시된 값은 동일합니다. 그런데 왜 멀티미터를 사용하여 백금 열 저항기 단자대의 저항값을 직접 측정했는데 계산된 저항값이 표시된 값보다 몇도(3~6도 높음) 높은가요?그리고 그것은 일반적인 현상입니다.이 방법이 맞는 것 아닌가요?진정한 가치를 결정하는 방법.감사해요!
3미터 길이의 저항 리드선이 2.0Ω에 도달하는 것은 불가능합니다. 어쩌면 그럴 수도 있습니다.
2선 시스템은 3선 시스템보다 오류가 훨씬 더 큽니다.
PT100 저항계와 비교해 보면 디지털 디스플레이에 DCS와 동일한 표시가 나타나기 때문에 멀티미터에 문제가 있는 것 같습니다. 다시 측정하려면 4.5자리 측정기를 사용하는 것이 좋습니다.
저는 서로 다른 브랜드의 두 개의 새로운 멀티미터를 사용했는데 결과는 동일했습니다.
두 루프의 표시된 값을 보려면 현장에 표준 신호를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
와이어를 제거하고, 멀티미터를 지우고, 와이어 저항, 2차 미터 및 측정된 온도 등을 모두 고려해야 합니다.
디스플레이 장비에 대한 두 출력의 온도는 다르며 이는 배선이나 회로의 전기적 이유로 인해 발생합니다.측정된 저항은 실제 표시와 다릅니다. 측정된 AC 저항에서 BC와 AB 사이의 저항을 뺄 수 있습니다. 또한 멀티미터를 사용하기 전에 설정을 200 저항으로 설정하고 테스트 리드를 단락시켜 저항이 얼마인지 확인하십시오. 이 저항은 0이 되어야 합니다.
특정 PT100 데이터 시트를 확인하세요. 이를 곱하면 정확한 계산이 불가능하고 대략적인 계산만 할 수 있습니다. 또한 2선 시스템을 현장에서 측정하는 경우 2선 PT100 시스템이 변환을 위해 라인 사이에 저항을 추가하여 디스플레이 값이 높아지기 때문에 메인 제어 디스플레이는 현장 측정보다 확실히 더 높습니다.
오븐에 데워서 기준온도와 하나씩 비교해야 합니다.
현장에서 DCS로 연결되는 케이블에는 저항이 있습니다.
교정 방법에 문제가 있습니다. 열저항 교정장치를 통해 교정을 진행하는 것이 가장 좋습니다.
이는 표준 교정 방법이 아닙니다. 단지 대략적인 측정일 뿐입니다. 교정 규정을 살펴보겠습니다.
여기에서는 기기와 디스플레이에 표시되는 온도를 비교하기 위해 다양한 표준 온도를 제공합니다.
몇 줄로 만들어졌나요?이 오류는 라인 저항으로 인해 발생합니다.
3선 열 저항기의 핵심은 3미터 길이의 리드가 2.0옴의 와이어 저항을 가져서는 안 된다는 것입니다. 그렇죠?
여기에 외부 연결 라인이 있으며 온도 변화를 볼 수 있도록 디지털 디스플레이를 설정합니다.