Thread Content
5000m3 메탄올 저장 탱크, 프레스**입구와 출구에는 비상 차단 밸브를 설치해야합니다. 입구 및 출구 플랜지는 DN200 및 DN300 떨어져 있습니다(중심 거리 500mm). 선택할 수 있는 작고 정교한 차단 밸브가 있습니까?탱크 팜은 불을 피우고 싶지 않습니다!
플랜지 간격 500은 스위치 볼 밸브를 설치하기에 충분합니다. 플랜지 간격이 너무 짧은 경우 중앙에 인서트 링이 있는 삼중 편심 버터플라이 밸브를 설치할 수도 있습니다.
이 게시물은 shiwendong이 2017-8-20 10:57에 마지막으로 편집했습니다. 방폭 비상 차단 밸브, 석유 저장소 비상 차단 밸브, 저장 탱크 비상 차단 밸브, 메탄올 비상 차단 밸브, 에탄올 비상 차단 밸브 개요 NDFB41 시리즈 비상 차단 밸브 (이하 차단 밸브라고 함)는 당사에서 개발 한 새로운 유형의 비상 차단 밸브입니다. 기름 저장고의 기름 누출, 기름 유출, 화재, 폭발 및 기름 탱크의 기타 안전 사고를 방지하는 데 사용되는 신뢰할 수 있고 필수적인 안전 장치입니다.이는 재산과 개인의 안전을 보장하는 데 특히 중요한 역할을 합니다. 액면계, 가연성 가스 경보등 관련 안전계기와 연동됩니다. 유류비고나 화학공장(창고)에서 안전사고가 발생하면 경보출력 모델이나 비상정전을 획득하여 차단밸브를 신속하게 닫아 유류나 약액을 차단함으로써 사고가 다시 확대되는 것을 방지합니다.둘:방폭형 비상 차단 밸브 적용 범위 및 목적 본 제품은 석유 저장고 및 화학 공장(창고)의 석유 탱크 및 액체 유입 및 유출 파이프라인에 적합합니다. 기름이나 약액이 넘치거나 누출되거나 화재가 발생한 경우 차단 밸브가 비상 폐쇄되어 기름이나 위험한 약액을 차단합니다.누출로 인한 폭발사고, 화재사고 발생을 줄이고,**그리고 사람들의 생명과 재산의 안전.삼:방폭 비상 차단 밸브 제품 모델의 주요 기술 매개변수:NDFB41-16 공칭 직경:DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 구조형태:피스톤형 적용매체: 기름, 화학물질, 물, 액화가스, 화학약품, 약부식성 매체 방폭등급 : ExdIIBT4 GB 보호등급:IP65 작동 압력:0.01~1.6 Mpa 작동 전압:AC220V±10%와 DC24V±10%의 최소 전압 차이:0.01 Mpa 밸브 몸체 재질:주강(스테인리스강 밸브 본체는 사용자 요구 사항에 따라 맞춤화 가능) 전기 인터페이스:G1/2 플랜지 표준 및 등급:GB/T9119-2010 JB/T79 PN16 4개:방폭형 비상 차단 밸브 작업 환경 조건 1. 차단 밸브는 클래스 II 클래스 B의 표면 온도가 가솔린, 등유, 디젤, 제트 연료, 엥겔스 윤활유 및 화학 액체보다 크지 않은 점도와 같은 그룹 T4의 폭발성 혼합물의 표면 온도보다 높지 않은 장소에 적합합니다.2. 전원 전압 변동은 정격 전압의 ±10%를 초과하지 않아야 합니다. 3. 입구 파이프라인에는 필터 장치가 장착되어 있어야 합니다. 4. 주변 온도는 -40℃~+55℃입니다. 5. 주변 습도는 90%를 초과해서는 안 됩니다. 5:방폭 비상 차단 밸브의 작동 원리 차단 밸브는 상시 폐쇄형으로 오일 탱크 파이프라인 입구 위와 출구 밸브 아래에 설치됩니다.오일이 정상적으로 통과하면 자동 제어 또는 수동 제어가 가능합니다. 자동제어를 사용하는 경우 오일펌프 모터 제어, 액위계 제어, 가연성 가스 경보 제어 등 관련 안전계기와 연동할 수 있다. 높은 액위 경보, 가연성 가스 경보 또는 기타 안전 사고가 발생하면 차단 밸브는 획득된 관련 경보 신호를 통해 석유 공급원 또는 위험한 화학 액체를 긴급 차단하고 비상 차단 밸브가 신속하게 닫힙니다.이는 사고가 다시 확대될 가능성을 방지합니다. 본 밸브는 안전밸브이므로 작동밸브로 사용할 수 없습니다. 수동 제어는 디버깅 중과 같은 일시적인 긴급 사용을 위한 것입니다.예를 들어, 디버깅 후에는 수동 밸브를 닫아야 합니다!통제력 상실을 피하기 위해 정상적인 상황에서는 사용해서는 안 됩니다.
카테고리 A 및 B 액화 저장 탱크에는 입구 및 출구 파이프에 대한 비상 차단 장치가 장착되어 있으며 최대 및 최소 액체 레벨을 초과하지 않도록 하는 기능도 있습니다. 일괄작업 진행에 영향을 주지 않도록 필요시에는 바이패스도 설치됩니다.그러니 우리는 그걸로 끝낼 수 없어
저장 탱크에 이미 저장된 재료가 있는 경우 입구 및 출구 파이프의 루트 밸브를 닫을 수 있으며 중간 파이프 섹션을 제거하고 저장 탱크의 연결 및 연동 SIL 장비와 함께 재조립할 수 있습니다.
이 퓨즈 밸브는 좋습니다. 밸브 작동을 구동하는 데 무엇이 사용됩니까?
찾다:메탄올 공압식 차단 밸브에 대해 화재 방지를 고려해야 합니까?
화재 방지를 고려하려면 API607에 따른 볼 밸브를 선택하십시오.