계측 초보자를 위해 공장에는 로딩 시스템이 있습니다. 와류 유량계 현장 디스플레이 중 하나는 유체가 지나갈 때 유속이 작지 않고 순간 유속이 0이고 유속이 작지 않으며 총 유속이 증가하지 않음을 보여줍니다. 배선에는 문제가 없습니다!24V DC 전원 공급 장치에는 문제가 없습니다. 문제를 찾도록 도와주세요.
Reply #22017-08-25
조건이 허락한다면 유량계 옆의 배관을 무언가로 두드려서 배관을 크게 진동시켜 유량계의 순간유량에 변화가 있는지 확인하십시오.
Reply #32017-08-25
와류계에 유량 표시가 있습니까?먼저 소용돌이 LCD 디스플레이를 살펴보십시오. 하나라도 있는 경우 보조 측정기에 문제가 있는 것입니다. 와류 출력이 4-20mA입니까 아니면 펄스 출력입니까?그렇지 않다면 유량계 문제입니다.먼저 1차 부품에 문제가 있는지, 2차 부품에 문제가 있는지 확인해야 합니다.
Reply #42017-08-25
펄스 출력이며 표시는 정상입니다. 유체가 통과하더라도 미터는 움직이지 않습니다.
Reply #52017-08-25
두드려서 잠시 흔들어 보았지만 여전히 순간유량은 0이었습니다.
Reply #62017-08-28
제조업체에 신체 가스 계량기 또는 액체 계량기를 보내는지 문의하십시오.그렇다면 그가 센서 감도를 너무 낮게 조정하여 파이프라인의 매체 유속을 초과했을 가능성이 매우 높습니다.감도를 높이면 진동 간섭을 견딜 수 없습니다.
Reply #72017-08-29
귀하의 펄스 출력은 누적 수량이며 소용돌이 거리가 일체형입니까, 아니면 투피스입니까?와류유량계에 순간유량이 나오지 않거나 로딩장치에 표시되지 않나요?
Reply #82017-08-29
소신호 차단, 선형성 또는 영점 조정?
Reply #92017-08-29
측정 매체의 가스 및 액체 설정이 올바르지 않은지, 작은 신호가 너무 많이 차단되는지 확인하십시오. 와류 발생기에 문제가 있는지 확인하고, 와류 감지기에 문제가 있는지 확인합니다.
Reply #102017-08-29
멀티미터를 사용하여 접지에 대한 사운드 이미터의 저항을 측정합니다.중간 유량이 너무 낮고 유량 측정 범위가 크고 작은 신호가 너무 많이 차단되어 유량계가 이를 표시할 수 없을 가능성이 높습니다.
Reply #112017-08-30
음향기는 와류 유량계 연결 튜브 중앙에 있는 사다리꼴 기둥으로 기계적 신호를 회로 기판에 전송합니다. 측정기를 분해하면 측심기에서 금속선 2개가 올라가는데, 테스트해볼 수 있습니다.또한 테이블의 매개변수를 보내는 것이 좋습니다. 파이프 압력과 그 크기는 무엇입니까?정말 좋은 판단이네요.
Reply #122017-09-01
요즘 유용했어요. 모르겠어요. 하하.
Reply #132017-09-02
유량이 너무 작으면 소용돌이가 발생하지 않습니다.볼텍스 스트리트는 진동이 두렵기 때문에 먼저 떼어내고 이물질이 막혀있는지 확인해보세요.
Reply #142017-09-02
이 경우 매체가 더러워지고 사운드 바디에 플록이 걸려 있을 수 있습니다. 씻어내면 괜찮을 거예요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.