현장 3선 기기에 연결된 DCS

2017-08-31View Original

Thread Content

현장 3선 계측기 단자는 24V+, com 및 signal+입니다. SITOP 전원 공급 장치는 24V+ 및 com에 24V 전원을 공급합니다. signal+와 com의 신호는 DCS 캐비닛의 AI로 반환됩니다. SITOP의 전원 공급 장치를 DCS 자체의 24v 전원 공급 장치로 조정해야 합니까?
Reply #22017-08-31
DCS의 24v 전원 공급 장치 자체는 SITOP 전원 공급 장치와 다르지 않으며 단지 전원 공급 장치의 다른 모델일 뿐입니다.그냥 이렇게 집어들면 문제없어요. 여기에는 3선 시스템이 있습니다. 저는 3코어 전선을 사용하여 24V+를 24V+에, 24V-를 COM에, AI 카드+를 신호+에 연결한 다음 캐비닛 쪽 COM과 AI 카드-를 단락시킵니다.
Reply #32017-09-02
현장 장비에는 이미 전력이 분배되어 있으므로 DCS 배선에는 패시브 AI 배선을 선택해야 합니다.
Reply #42017-09-03
큰 차이는 없고 그냥 전원 공급 장치입니다.상관없어요 편한곳에서 받아가세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.