최근에 문제가 발생했습니다. UPS 오류로 인해 전원 공급이 중단되었습니다. 스위치 A의 전원이 꺼져 있었고 스위치 B의 표시등은 정상이었습니다. 그러나 DCS 운영국의 데이터는 모두 물음표로 표시돼 통신이 두절됐다.스위치 A의 전원 공급이 복구된 후, 운영 스테이션의 데이터가 다시 정상화되었습니다.그런 다음 스위치 A에서 네트워크 케이블을 뽑았는데 데이터는 여전히 정상이었습니다. 이것은 이상합니다. 스위치 B가 단독으로 작동하는데 왜 데이터가 없나요??
Reply #22017-09-03
서비스가 중단되면 다시 시도할 수 있습니다.그래도 문제가 해결되지 않으면 Zhejiang University SUPCON의 애프터 서비스 핫라인에 전화하여 도움을 요청할 수 있습니다.
Reply #32017-09-06
우선, 어떤 시스템이 jx300인지 ECS700인지 명확히 해야 합니다. 이 문제의 진실은 철저하게 조사되어야 합니다. 그렇지 않으면 앞으로 운전하는 것은 숨겨진 큰 위험이 될 것입니다. 추천 검색 방향: 1. 전원 공급 장치.정상적인 스위치 표시등이 켜져 있다고 해서 네트워크가 제대로 작동하고 있다는 의미는 아닙니다. 2. 스위치 네트워크 케이블이 잘못 연결되어 있는지 확인하세요.즉, 네트워크 B의 일부 네트워크 케이블이 스위치 A에 연결되어 있습니다. 도움이 되었기를 바랍니다!
Reply #42017-09-06
컨트롤러의 A와 B, 스위치의 AB가 확실합니까? 정말 이상해요. 구체적인 상황은 현장에서만 알 수 있을 것 같아요.
Reply #52017-09-06
운영 스테이션에서 주 제어 카드 주소를 ping하여 서로 중복되는지 확인합니다. 모든 주요 제어 카드에 ping을 보냅니다.전원 공급 장치를 다시 확인하여 상호 중복 24v DC 전원 공급 장치가 2개의 220VAC 전원 공급 장치인지 확인하십시오.
Reply #62017-09-06
먼저 시스템 모델에 대해 이야기해 보겠습니다. 전원이 공급되는 한 두 스위치는 통신할 수 있기 때문에 네트워크 케이블을 뽑아도 소용이 없습니다. A의 전원 공급 장치를 뽑아 보는 것이 가장 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.