두 개의 신호가 조절 밸브를 제어합니다.

2017-09-04View Original

Thread Content

두 개의 신호를 사용하여 조절 밸브를 제어할 수 있습니까?온도에 따라 반응기의 배출 조절 밸브를 조정하고 공급 시 배출 조절 밸브를 자동으로 닫습니다.DCS 시스템
Reply #22017-09-04
예, 온도와 흐름은 계단식 조절 시스템을 형성할 수 있습니다.
Reply #32017-09-04
온도를 사용하여 조절 밸브를 제어하고 공급 신호 인터록을 사용하여 조절 밸브를 닫습니다.
Reply #42017-09-04
제어를 선택합니다.DCS 시스템 프로그래밍 구현.
Reply #52017-09-04
이는 DCS에서 인터록을 만들어 달성할 수 있습니다.공급 유량이 >0이면 조절 밸브 MV=0입니다.또는 조절 밸브의 공기 경로에 솔레노이드 밸브를 추가하여 직접 연동하여 차단할 수도 있습니다.집주인이 이런 뜻인가요?
Reply #62017-09-04
조절 신호, 스위칭 신호
Reply #72017-09-05
자, 밸브 두 개를 연동시키는 프로그램을 만들어 보세요
Reply #82017-09-05
공통 캐스케이드 제어 및 다중 루프 논리 제어가 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.