Rosenmont 3051 압력 트랜스미터의 점프 원인 분석?추가해주세요

2017-09-04View Original

Thread Content

문제 설명:최근 회사 송유관의 Rosenmount 3051 트랜스미터에 트립이 발생했습니다.각 점프 시간은 고정되지 않고 불규칙하며 점프는 높은 경보 값에 도달하여 연동으로 인해 펌프가 정지되고 생산에 영향을 미칩니다. 장치의 압력 전송기는 파이프 라인 바로 위에 수직으로 설치되고 점프 압력 전송기는 펌프 출구 또는 주 파이프 출구에 설치됩니다.그러나 펌프 배출구 또는 매니폴드 배출구의 모든 압력 트랜스미터가 트립되는 것은 아닙니다.압력 트랜스미터를 새 것으로 교체하십시오. 일정 시간 동안 안정적으로 작동한 후에도 압력 트랜스미터는 여전히 점프합니다. 시도한 솔루션: 1. 회선 간섭이 의심되었습니다. 장비로 측정한 결과 간섭이 없고 접지도 정상이며, 필드 끝에서 제어실까지의 케이블 저항도 정상인 것으로 확인되었습니다.(따라서 제외) 예외, 간섭 문제인 경우 점프가 가끔씩 발생했다가 자동으로 좋아지는 것이 아니라 항상 존재합니까? 2. 시스템 카드 및 채널이 의심됩니다. 테스트, 채널 교체, 카드 교체 후에도 점프가 계속 발생합니다.(따라서 제외됨) 3. 압력 트랜스미터의 전면 및 후면 커버를 제거합니다. 전면 커버를 제거한 후 손으로 LCD 화면을 누르거나 탭해 보세요. 숫자가 사라지거나 왜곡되는 경우도 있습니다.고정 나사를 조이세요. 나사를 너무 세게 조이면 디스플레이에 "no"가 표시되고 시스템은 0으로 점프합니다. 나사를 조이는 동안 LCD 디스플레이가 점프하고 시스템 화면도 점프합니다.또한 송신기를 분해하고 전면 및 후면 패널에 연결된 두 개의 신호 구리 막대를 납땜으로 두껍게 만들었습니다. 재설치 이후 당분간 점프 현상은 발생하지 않았으며, 현재 관찰 중이다.송신기의 신호동봉이 접촉으로 인해 산화된 것으로 일시적으로 의심되고, 해당 위치에 진동이 있기 때문에 접촉이 좋지 않아 점프가 발생하는 것으로 보입니다. 지금 당장은 알 수 없는 몇 가지 사항이 있습니다. 여러분의 생각은 어떤지 살펴보겠습니다. 1. 진동으로 인해 접촉 불량이 발생한 경우, 기기 전체가 10년 이상 작동 중인데 그런 현상은 한번도 발생하지 않았습니다. 모든 압력 트랜스미터의 설치 위치는 동일하며 그 중 일부만 점프되었습니다.펌프 배출구에 큰 진동이 있지만 압력 트랜스미터가 있는 펌프가 여러 대 있는 경우 그 중 소수에서만 미터 점프가 발생할 수 있습니까? 2. 이전에 읽은 책에서는 모두 액체 운송에 관해 이야기했으며 기기는 파이프라인 바로 위에 설치할 수 없습니다. 공장의 늙은 주인에게 물어보니 여기에는 이렇게 설치되어 있다고 하더군요. 10년 넘게 아무 문제 없이 잘 쓰고 있습니다. 그는 거의 모든 파이프가 가득 찬 파이프로 작동하고 있으며 영향이 없을 것이라고 말했습니다. 3. Rosenmount 3051은 방진 성능이 좋은가요?
Reply #22017-09-04
Rosemount에는 점퍼가 있습니다. 즉, 트랜스미터가 오류를 자체 진단하는 경우 공장 기본값은 최대 21.6Ma로 실행되는 것입니다. 이 점퍼를 3.6Ma로 보이는 최소 오류 출력 작동으로 설정할 수 있습니다.이를 통해 측정기에 결함이 있는지 여부를 배제할 수 있습니다.
Reply #32017-09-04
3051 송신기의 안정성이 좋습니다. 현장 설치에는 여전히 문제가 있다고 생각합니다. 파이프에는 큰 진동과 고주파 진동이 있습니다. 3051 트랜스미터의 내부 전송 모듈, 전원 모듈 및 디스플레이 모듈은 모두 핀 또는 접점을 사용하기 때문에 시간이 지남에 따라 내부 접촉 불량으로 이어질 수 있습니다.저압 파이프를 연장하고 트랜스미터를 독립 기둥에 고정하여 시도해 보십시오.
Reply #42017-09-04
진동이 크면 변경하고 압력관을 늘려 감쇠 및 완충 역할을 할 수 있습니다. 배관 아래에 계량기를 설치하면 유지 관리도 용이해집니다.결정화되기 쉬우면 보온과 가열을 추가해야 한다.예전에는 문제가 없었는데 지금은 문제가 생겼습니다. 펌프 자체의 진동이 이전보다 커졌을 수도 있으므로, 우리 장비도 교체해야 합니다.
Reply #52017-09-04
포스터의 설명에 따르면 문제가 있는 송신기를 교체한 후 송신기가 일정 시간 동안 작동한 후 다시 점프합니다. 저는 개인적으로 트랜스미터의 문제가 해결될 수 있다고 생각합니다(트랜스미터의 품질이 좋지 않은 경우를 제외하고 Rosemount 트랜스미터의 품질은 여전히 ​​좋습니다). 위치에 따라 다를 것으로 추정됩니다. 설치 장소에서 가끔 진동 간섭이 발생합니까? 위치를 바꿔서 어떻게 진행되는지 살펴볼까요?
Reply #62017-09-04
설명대로라면 진동으로 인한 접촉불량이어야 합니다.포스터는 파이프 공명을 피하기 위해 금속 호스를 추가하는 방법을 생각할 수 있습니다.
Reply #72017-09-04
트랜스미터를 점검하고 압력펌프를 사용해 압력을 가한 후 일정시간 압력을 유지하면 트랜스미터에 문제가 있는지 알 수 있겠죠?
Reply #82017-09-04
나는 그것을 내려 놓고 확인하지 않았습니다. 오타였습니다.
Reply #92017-09-05
글쎄, 나중에 문제가 송신기에 있다는 것이 밝혀졌습니다. 핵심은 송신기 손상의 원인이 그다지 명확하지 않다는 것입니다. 진동으로 인해 송신기가 손상될 수 있습니까?아니면 품질이 좋지 않은 걸까요?같은 위치에 새 송신기를 교체했습니다. 일정 시간이 지난 후 점프가 발생했습니다. 그러다가 송신기의 감지 부분이 손상되어 눌러도 응답이 없습니다. 떼어낸 후 다이어프램 표면에 작은 구멍이 많이 보였습니다. 이것이 문제의 원인입니까?다른 위치 송신기 점프 다이어프램에는 이러한 현상이 없습니다. 하지만 제안해주신 검사 방법에 대해 많은 것을 배웠습니다. 감사합니다.
Reply #102017-09-05
글쎄, 나중에 문제가 송신기에 있다는 것이 밝혀졌습니다. 핵심은 송신기 손상의 원인이 그다지 명확하지 않다는 것입니다. 진동으로 인해 송신기가 손상될 수 있습니까?아니면 품질이 좋지 않은 걸까요?같은 위치에 새 송신기를 교체했습니다. 일정 시간이 지난 후 점프가 발생했습니다. 그러다가 송신기의 감지 부분이 손상되어 눌러도 응답이 없습니다. 떼어낸 후 다이어프램 표면에 작은 구멍이 많이 보였습니다. 이것이 문제의 원인입니까?다른 위치 송신기 점프 다이어프램에는 이러한 현상이 없습니다. 하지만 제안해주신 검사 방법에 대해 많은 것을 배웠습니다. 감사합니다.
Reply #112017-09-05
제가 지금 지도자들에게 말씀드리고 있는 해결책은 말씀하신 것과 같습니다. 추후 회의에서 논의 결과를 지켜보겠습니다. 이번 변화로 인해 작업량이 상당히 많아졌습니다.게다가 리더들은 이 문제가 다른 곳에서는 발생하지 않고 여기서 발생한다고 항상 말합니다. 설치 방법에 문제가 있으면 다른 곳에서 점프가 발생합니다....이로 인해 나는 말문이 막히고 숨이 막혔습니다....
Reply #122017-09-05
유지보수는 말처럼 쉽습니다. 이것들은 모두 지상 파이프이지 하늘 높이가 아닙니다. 압력 파이프의 길이를 연장하고 그 옆 기둥에 미터를 놓을 수 있습니다.그러나 압력점은 변경되지 않으며 구멍을 다시 뚫지 않습니다. 이는 장치 작동과 관련되며 우회가 없으며 화재가 발생합니다.
Reply #132017-09-05
처음에는 송신기가 고장날 것이라고는 예상하지 못했습니다. 결국 모두가 Rosemount를 사용하고 있었습니다. 오랜 시간의 문제 해결 끝에 송신기에 문제가 있음이 밝혀졌습니다.그것도 너무 무기력해서 분해해서 살펴봤습니다. 제가 설명한 것처럼 납땜을 하면 핀의 두께가 늘어나고 접촉면이 늘어나는데 하나씩 하기에는 너무 번거롭고 납땜하기도 쉽고 나중에 떼어낼 수도 없습니다. 위치 변경은 현재 작업 조건에서는 허용되지 않으며 압력관 추가만 가능합니다.
Reply #142017-09-05
어쩌면 내 표현이 틀렸을 수도 있다. 가볍게 누르고 두드렸어요. 송신기는 이 수준을 견딜 수 있어야겠죠?접촉이 잘 안 되는 것이 주된 이유인데, 반응이 있는지 만져보고 싶다. 기계적 진동은 기기로 측정되었으며 송신기 제조업체가 제공한 3g 가속도 범위 내에 있습니다. 미터로 전자기 유도를 측정했는데 유도 전류가 없습니다. 결과가 정확합니까?자기 간섭을 테스트하지 않았습니다. 자기 간섭이라면 옆에 있는 송신기도 점프해야 한다고 생각합니다. 두 미터 사이의 거리는 1.5미터에 불과하다. 저항 절연을 위한 장비가 제한되어 있으므로 메가를 사용하여 측정합니다. 저항 절연 측정을 위해 언급한 방법에 대해 더 자세히 설명해주실 수 있나요?안내해주셔서 감사합니다.
Reply #152017-09-05
이 게시물은 ゞ①Pointゞ님에 의해 2017-9-5 23:13에 마지막으로 수정되었습니다. 디스플레이 화면을 누르세요. 화면이 바뀌거나 문자가 깨져 보이는 것은 정상적인 현상입니다. 문제가 발생할 수 있으므로 권장하지 않습니다. 공장 설치 시 나사의 토크 요구 사항은 매우 높습니다. 또한 진동을 피할 수 있는 방법은 없으며 소프트 연결만 사용할 수 있습니다. 새것으로 교체한다고 말씀하셨는데, 며칠 지나서 센서가 고장이 나고 작은 구멍이 많이 생겼습니다. 사실 그것은 구덩이가 아닌데, 내부의 실리콘 웨이퍼가 '압력 스파이크'에 의해 부서지고, 부서진 웨이퍼가 다이어프램을 하나씩 밀어냈다.이 문제는 압력 튜브 중앙을 피그테일 모양으로 구부리면 피할 수 있습니다.**이러한 문제의 발생을 줄입니다.
Reply #162017-09-06
다들 악기 문제를 분석해 주셨고, 저도 많은 유익을 얻었습니다. 귀하의 DCS에는 신호 품질 판단 및 속도 보호 블록이 없다고 말하고 싶습니다.이렇게 하면 측정 지점에 문제가 있어도 펌프가 트립되지 않고 더 큰 손실이 발생합니다.
Reply #172017-09-10
테마의 품질이 콘텐츠를 다룹니다.
Reply #182017-09-11
압력튜브를 이용하여 빼내면, 외부에 설치하면 계기의 진동이 줄어듭니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.