원격 온도계 온도 변동

2017-09-04View Original

Thread Content

친애하는 스승님, 순환수에 열 ​​저항기를 설치했습니다. 온도변화모듈에 물이 차서 새 온도변화모듈로 교체해 드렸습니다. 그러나 원격 전송 표시가 자주 변동되었습니다. 때로는 정상이었고 때로는 온도가 너무 높고 전체 범위였습니다. 시간이 지나면서 다시 정상이 되었지만 지금은 변동이 심합니다. 멀티미터로 열저항 코어를 측정하는데 문제가 없고 전류도 정상입니다.
Reply #22017-09-04
열 저항기에 수증기가 있습니까? 새것으로 교체하고 확인해 보세요.
Reply #32017-09-04
열저항 코어를 새것으로 교체했는데 여전히 똑같습니다. 통합 온도 트랜스미터를 직접 제출하겠습니다.
Reply #42017-09-04
온도 트랜스미터를 교체하고 작동하지 않는지 확인하십시오. 작동하지 않으면 안전 장벽을 확인하십시오. 비정상일 때는 멀티미터를 사용하여 측정하면 됩니다. 배선 접촉이 좋은지 여부에 대한 점도 있습니다. 설명으로 보아 접촉이 좋지 않은 것 같습니다.
Reply #52017-09-04
우리 장치에서는 판 뒤에서 온도 변화가 일어나면 전류가 전달됩니다. 귀하의 경우에는 현장 저항이 나오고 다른 온도 변화 블록이 연결됩니다. 정말 함정이군요!!온도변수 블록의 양쪽 끝을 조금 더 오래 측정해봐도 괜찮을까요?
Reply #62017-09-05
Wuxi Hanle Technology는 다양한 사양의 열전대, 열 저항기 및 기타 온도 계측기 생산을 전문으로 하며 무료 사용을 제공합니다!
Reply #72017-09-05
테스트 장비 또는 온도 측정 기관, 케이블 절연
Reply #82017-09-07
이유는 두 가지뿐입니다. 접촉 불량과 열 저항기의 고장이 약합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.