친애하는 마스터 여러분, 저는 원래 4선식 시스템인 쾰른의 유량계를 가지고 있었습니다. 이제 창고에는 24VDC 유량계만 있습니다. 설치할 수 있나요?설치하는 방법?4선식 신호선을 전력선으로도 사용할 수 있나요?그냥 신호선을 직접 연결해도 괜찮나요?
Reply #22017-09-04
아니요. DCS AI 카드는 능동형과 수동형으로 나누어져 있기 때문입니다.
Reply #32017-09-04
쾰른의 두 유량계의 파이프 직경과 플랜지가 동일합니까? 동일하다면 쉽게 할 수 있을 것입니다!! 크기에 따라 설치 가능 여부가 달라집니다. 설치할 수만 있다면 모든 것이 문제가 되지 않습니다. 하하
Reply #42017-09-05
220V 전원선을 직접 연결할 필요가 없습니다. 4~20mA 신호선에 24V 배전 아이솔레이터를 추가하고 원래 PLC 시스템에 직접 연결해보세요!
Reply #52017-09-06
4선식 시스템과 2선식 시스템은 직장에서 본 적이 없습니다.결국 4선 시스템은 기본적으로 220VAC로 전원이 공급됩니다.
Reply #62017-09-06
캐비닛을 카드로 바꿔보세요. AO 카드는 압력 트랜스미터와 동일합니다. 4개의 전선 중 2개를 사용하여 캐비닛에 배선을 추가합니다.
Reply #72017-09-06
4선 시스템과 2선 시스템은 DCS AI 카드의 활성 및 수동 간의 차이점일 뿐입니다. AI 카드를 활성 전원 공급 장치에 연결하면 문제가 없습니다. 게다가 현재 2선식 계측기의 전원 공급 장치도 안전 배리어를 통해 전원이 공급됩니다. 현장 장비 설치에 문제가 없는 한.
Reply #82017-09-06
이 문제의 경우 원래 제어 캐비닛의 신호 유형을 활성으로 변경하는 한 원래 신호 라인을 사용하여 직접 연결하십시오.
Reply #92017-09-06
이 장비는 외부 전원 공급 장치가 있는 4선 시스템이므로 보드에서 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 출력 신호가 보드로 전송되면 게임이 종료됩니다...걱정할 게 뭐 있어?
Reply #102017-09-06
"4선 신호선을 전원 공급 장치로도 사용할 수 있나요? 신호선에 직접 연결하면 되나요?" 대답: 아니요. 4선식 계측기의 전류 신호 라인에 전원을 공급하는 경우 이를 배선 오류라고 하며 미터기가 타버릴 수 있습니다.
Reply #112017-09-06
모든 4선 시스템이 220VAC로 전원이 공급된다고 누가 말했습니까? 2선식, 3선식, 4선식 시스템은 DC 전원 공급 장치용으로 설계된 장비이며 기본적으로 AC 전원 공급 장치와는 아무런 관련이 없습니다.
Reply #122017-09-06
24VDC 전원 공급 장치는 반드시 2선식 계측기가 아닙니다. 현장 장비가 4선 시스템에서 2선 시스템으로 변경되면 DCS 또는 데이터 수집 시스템의 아날로그 전류 신호 입력 끝이 루프 전원 공급 장치를 갖도록 변경되어야 합니다. 즉, 2선 장비를 구동할 수 있는 기능이 있어야 합니다.
Reply #132017-09-06
오.나는 악기를 잘 알지 못한다.
Reply #142017-09-06
돈을 절약하는 방법, 표현하기 어렵다;안전 장벽을 직접 추가하고 변형할 수 있습니다.
Reply #152017-09-06
현재 시계가 연결되어 있는지 여부에 따라 다릅니다. 해당 제어 시스템 전원 공급 장치를 조정해야 합니다.
Reply #162017-10-18
전원 공급을 위해 4개의 와이어 중 2개를 사용할 필요는 없습니다. PLC DCS 활성 와이어에 연결된 다른 두 와이어는 대신 PLC DCS 수동 터미널에 연결할 수 있습니다.
Reply #172017-10-18
사용할 수 있습니다.원래의 4선 신호선을 카드에 직접 연결했습니까, 아니면 안전 배리어를 통해 연결했습니까?카드로 직접 이동하는 경우 안전 장벽을 추가하거나 카드의 활성 지점에 연결해야 합니다.채널을 변경하면 다시 구성해야 합니다.~
Reply #182017-10-20
전원의 크기에 따라 다릅니다. 220V가 작동하지 않으면 DCS 단자가 전력을 분배할 수 있지만 24V입니다.
Reply #192017-10-20
원본 포스터의 원본 게시물을 주의 깊게 읽어본 결과 문제는 온라인 4선식 유량계를 교체하고 싶다는 것 같습니다. 창고에는 24V.DC 유량계만 있고 2선식 시스템이라고 명시되어 있지 않습니다(24V.DC 전압을 사용하는 4선식 시스템도 있음). 문제는 어떻게 연결하느냐이다.새 유량계가 2선식 시스템인지 확인하시면 문제가 해결될 것입니다.
Reply #202017-10-20
  변경할 수 없습니다.   24V 전원 공급 장치에 신호 전류의 하한값인 4mA를 곱하여 생성된 전력은 실제로 정상 작동 중 2선식 송신기의 최소 전력 소비입니다. 이 요구 사항을 충족할 수 있는 계량기는 4선(또는 3선) 시스템으로 만들어지지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.