Thread Content
현장 장비에 관한 한 능동 장비는 무엇이고 수동 장비는 무엇입니까?
현장 장비에 관한 한 모두 활성 장비입니다. 수동적인 도구는 없습니다. 전원 공급 없이는 기기가 제대로 작동하지 않습니다.그러나 활성 신호와 수동 신호가 있습니다. 활성 신호는 계측기 신호와 계측기 전원 공급 장치가 동일한 루프에 있고 일반적으로 2선 계측기의 신호임을 의미합니다. 패시브 신호는 계측기 신호와 계측기 전원 공급 장치가 분리되어 있음을 의미하며 일반적으로 4선 계측기의 신호를 나타냅니다.
포스터가 잘못됐네요. 능동 및 수동은 시스템과 관련이 있습니다. 시스템 외부로부터 전원 공급이 필요한 경우 활성 신호입니다. 시스템 외부에서 전원 공급이 필요하지 않은 경우 이는 수동 신호입니다.다음 2선, 3선 및 4선 계측기 신호를 참조하십시오. 2선식 장비에는 전원 코드가 없습니다. 즉, 독립적으로 작동하는 전원 공급 장치가 없으며 전원 공급 장치를 외부에서 연결해야 합니다.두 개의 전선은 전원과 신호를 모두 전달합니다.그들이 출력하는 신호를 수동 신호라고 합니다. 3선식 계측기에는 전원 공급용 양극 단자와 신호용 양극 단자가 있습니다. 전원 공급 장치의 음극 단자와 신호의 음극 단자는 1선(com 단자), 즉 3선을 공유합니다.이들의 출력 신호를 활성 신호라고 합니다. 4선식 계측기의 경우 두 개의 와이어가 전원 공급 장치의 양극 및 음극 단자에 연결되고 나머지 두 와이어는 출력 신호의 양극 및 음극 단자에 연결됩니다.그들이 출력하는 신호는 활성 신호입니다.
여보, 당신이 오해한 것 같아요. 능동 신호는 전압이 있는 신호를 의미하며, 전압이 없는 신호는 수동 신호(예: 건식 접점)입니다.2선식 계측기의 전원 공급 장치는 회로에 전압이 있기 때문에 외부에서 도입할 필요가 없습니다. 4선식 계측기에는 외부 전원 공급 장치가 필요합니다.
다시 살펴보세요. 시스템 구성을 해본 적이 있나요? 시스템 구성에는 능동 신호와 수동 신호를 선택할 수 있는 옵션이 있는 경우가 많습니다. 예를 들어, 2선식 압력 트랜스미터의 경우 수동 신호를 선택하고 4선식 질량 유량계의 경우 활성 신호를 선택합니다.
서로에게서 배우세요*, 함께 토론하고 요약을 보내주세요. 1. 먼저 여기서 언급한 능동형과 수동형은 아날로그 입력 신호(AI)에 대한 것임을 분명히 하십시오. 2. 송신기에 전원을 공급하기 위해 카드가 필요한 카드는 수동 신호입니다.;송신기에 전원을 공급하기 위해 카드가 필요하지 않습니다. 즉, 송신기는 활성 신호에 의해 독립적으로 전원을 공급받습니다. 3. 24V 전원 공급 장치와 신호의 중첩은 수동 신호입니다.;전원 공급 장치와 신호가 겹치지 않으면 활성 신호입니다. 4. 아날로그 모듈의 경우 액세스 신호가 활성인지 수동인지 확인하는 방법도 있습니다. 신호가 일관되지 않고 배선이 일관되지 않습니다.소위 활성 신호는 장비가 24VDC의 외부 공급 없이 4~20MA 신호를 제공할 수 있는 반면 압력 트랜스미터와 온도 트랜스미터는 수동 신호임을 의미합니다.”(메모:여기서 언급된 "활성 신호"는 장치가 외부 24VDC 공급 없이 4~20MA 신호를 제공할 수 있음을 의미합니다. 개인적으로 이 발언은 부적절하다고 생각합니다. 능동 및 수동 모두 전원 공급 장치가 필요하지만 여기서 24V 전원 공급 장치는 전원 공급 장치가 필요하지 않은 것이 아니라 카드에서 제공되지 않습니다.
간단히 말해서 능동형 계측기는 계측기 전원만큼 전원 공급이 필요하고 수동형 계측기는 그렇지 않습니다.
안전 장벽 및 카드의 경우: 수동 신호는 현장 계측기의 신호 출력이 24V.DC로 제공되므로(신호 라인이 안전 장벽 또는 카드에서 제거된 후에도 측정 신호 라인 양쪽 끝의 에너지는 여전히 전압 및 전류임) 안전 장벽 또는 카드가 이에 대한 전압을 제공할 필요가 없습니다. 이때 시스템은 이 루프에 대해 수동 안전 장벽 또는 수동 채널을 제공해야 합니다. 이러한 계측기의 대부분은 다음과 같은 4선 계측기입니다.:전자기유량계, 질량유량계. 원래 신호가 있습니다:신호선을 안전 장벽이나 클램프에서 제거한 후에는 신호선의 양쪽 끝에서 전압과 전류를 측정할 수 없으므로 안전 장벽이나 클램프에서 전압을 제공해야 합니다. 이때 시스템은 이 루프에 대해 활성 안전 장벽 또는 활성 채널을 제공해야 합니다. 이러한 장비의 대부분은 다음과 같은 2선 장비입니다.:유연한 트랜스미터, 와류 유량계 등 위 내용은 제 개인적인 의견입니다. 서로 다른 의견이 있으면 지적해 토론에 참여해 주시기 바랍니다.
안전 장벽 및 카드의 경우: 수동 신호는 현장 계측기의 신호 출력이 24V.DC로 제공되므로(신호 라인이 안전 장벽 또는 카드에서 제거된 후에도 측정 신호 라인 양쪽 끝의 에너지는 여전히 전압 및 전류임) 안전 장벽 또는 카드가 이에 대한 전압을 제공할 필요가 없습니다. 이때 시스템은 이 루프에 대해 수동 안전 장벽 또는 수동 채널을 제공해야 합니다. 이러한 계측기의 대부분은 다음과 같은 4선 계측기입니다.:전자기유량계, 질량유량계. 원래 신호가 있습니다:신호선을 안전 장벽이나 클램프에서 제거한 후에는 신호선의 양쪽 끝에서 전압과 전류를 측정할 수 없으므로 안전 장벽이나 클램프에서 전압을 제공해야 합니다. 이때 시스템은 이 루프에 대해 활성 안전 장벽 또는 활성 채널을 제공해야 합니다. 이러한 장비의 대부분은 다음과 같은 2선 장비입니다.:유연한 트랜스미터, 와류 유량계 등 위 내용은 제 개인적인 의견입니다. 서로 다른 의견이 있으면 지적해 토론에 참여해 주시기 바랍니다.
능동 및 수동:AI의 경우 현장 계측기에 24V 전원을 공급하기 위해 DCS 카드가 필요한 경우 계측기는 DCS에 대한 수동 신호입니다.;반대로, 현장 장비가 이미 다른 곳에서 24V 전원을 공급했고 이를 제공하기 위해 DCS 카드가 필요하지 않은 경우 현장 장비를 활성 신호라고 합니다.
과거에 사용된 포인터 밀리볼트 미터에는 온도를 측정하기 위한 열전대가 장착되어 있었는데, 이는 진정한 수동형 계측기였습니다.
악기 자체는 전원이 필요하므로 수동적인 신호입니다. 이 장비는 2선식 시스템입니다. 신호 자체는 아날로그 신호가 4~20mA 입니다. 활성이란 전원 공급 장치가 있는 4선 시스템을 의미합니다. 패시브는 전원 공급 장치가 없는 2선 시스템을 의미합니다. 이것이 내가 이해하는 방법입니다. 사실 저는 2층의 답변에 동의하는데, 이는 원래 포스터의 질문에 더 부합합니다.
카드 전원 공급 장치, 수동 신호;별도로 전원이 공급되는 활성 신호.
능동 및 수동: 계측기의 경우 계측기 내부에 전원 공급 장치가 없고 외부 전원 공급 장치가 필요한 경우 수동적이며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.; 신호의 경우 신호 출력단에서 볼 때 내부 전원 공급 장치가 없고 외부 전원 공급 장치가 필요한 경우 수동적이며 그 반대도 마찬가지입니다.; 신호는 아날로그 신호뿐만 아니라 스위칭 신호도 의미합니다.