1. 열전대 및 열 저항기의 선택 1. 측정 대상의 정상 온도 범위가 300°C 미만인 경우 열 저항기를 선택합니다. 2. 측정 대상의 정상 온도 범위가 300°C 이상인 경우 열전대를 사용하십시오. 2. 열전대 및 열 저항기의 설치 및 유지 관리 교육. 열전대와 열 저항기의 설치 방법을 숙지하세요. 온도 측정을 위해 열전대와 열 저항기를 사용하는 방법을 알아보세요. 열전대, 열 저항기 및 보조 장비의 배선을 마스터하십시오. 3. 열전대 및 열 저항기의 설치 요구 사항. 열 저항기 및 열전대를 설치할 때는 장비 작동 및 생산 작업에 영향을 주지 않으면서 정확한 온도 측정, 안전성 및 신뢰성, 편리한 유지 관리에 주의를 기울여야 합니다. 다음 요구 사항을 충족하려면 열전대 및 열 저항기의 설치 위치와 삽입 깊이를 선택할 때 다음 두 가지 사항에 주의하십시오. 1. 보호 슬리브가 있는 열전대 및 열 저항기는 열 전달 및 방열 손실이 있습니다. 측정오차를 줄이기 위해서는 열전대 및 열저항체의 삽입깊이가 충분해야 한다. (1) 측정원본의 삽입깊이가 1m를 초과하는 경우에는 가능한 수직으로 설치하거나 지지프레임 및 보호슬리브를 설치하여야 한다. (2) 연도 내 연소 가스의 온도를 측정해야 하는 경우, 연도 직경이 1000mm라도 ​​열전대 또는 열 저항기의 삽입 깊이는 500mm가 될 수 있습니다. (3) 파이프라인 중앙에 있는 유체의 온도를 측정하는 열전대의 경우 일반적으로 측정 끝부분을 파이프라인 중앙에 삽입해야 합니다(수직 설치 또는 경사 설치). 측정유체의 배관경이 100mm인 경우 열전대나 열저항체의 삽입깊이는 50~100mm가 되어야 합니다. (설치 베이스나 플랜지의 크기도 고려해야 합니다.) (4) 고온, 고압 및 고속 유체의 온도 측정(예: 주 증기 온도)의 경우 유체에 대한 보호 케이스의 저항을 줄이고 유체의 작용으로 보호 케이스가 파손되는 것을 방지하기 위해 보호 튜브를 얕게 삽입하거나 열 슬리브 열전대를 사용할 수 있습니다. 주 증기관에 삽입되는 얕은 삽입형 열전대 보호관의 깊이는 75mm 이상이어야 합니다. 히트 슬리브 열전대의 표준 삽입 깊이는 100mm입니다. 2. 열전대 및 열 저항기의 측정 끝과 측정 매체 사이의 충분한 열 교환을 보장하려면 합리적인 측정 지점 위치를 선택해야 하며, 밸브, 엘보우, 파이프 및 장비의 막다른 끝 근처에 열전대 또는 열 저항기를 설치하지 않도록 해야 합니다. 4. 열전대 및 열 저항기 설치 방법 1. 먼저 열전대 및 열 저항기 플랜지 또는 나사의 치수를 측정하고 일치하는 플랜지 또는 나사 베이스를 가공합니다. 2. 플랜지나 나사형 베이스의 크기에 따라 측정할 파이프에 구멍을 뚫습니다. 3. 플랜지 또는 나사 베이스의 용접. 열린 구멍에 플랜지 베이스 또는 나사 베이스를 삽입하고 측정할 파이프에 플랜지 베이스 또는 나사 베이스를 용접합니다. 4. 열전대 또는 열 저항기를 볼트로 조이거나 용접된 나사산 베이스에 끼워 넣습니다. 5. 배선도에 따라 열전대 또는 열 저항기의 정션 박스를 연결하고 다이얼의 해당 디스플레이 장치에 연결합니다. 정션박스는 측정할 중간 파이프의 벽과 접촉할 수 없으며 정션박스의 온도가 100°C 범위를 초과하지 않는지 확인하십시오. 정션박스의 출구 구멍은 밀봉 불량, 습기, 먼지 등의 침전으로 인한 단자 단락을 방지해야 합니다. 6. 열전대 또는 열저항체를 설치하는 장소는 점검 및 유지보수가 편리한 곳이어야 한다.
Reply #22017-09-06
일부 정보에 따르면 열전대는 500도 이상이고 열 저항기는 500도 미만이라고 합니다. 문제가 있나요?
Reply #32017-09-06
일반적으로 온도가 300도 미만일 때는 열저항을 사용하고, 300도 이상일 때는 열전대를 사용합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.