이 밸브는 기계식 포지셔너 HEP-15, 단동식을 장착한 Air-to-Close 밸브입니다. (이전에는 YT 시리즈만 사용해왔습니다.) 1. 포지셔너 품질이 좋지 않아 밸브의 선형 열림이 좋지 않은 걸까요? 2. 현재 상황실 개방은 현장 개방과 반대입니다. 중앙제어실 개방에 맞춰 반응성을 가지도록 포지셔너를 변경하고 싶습니다. 레인지 고정나사를 풀고 아래쪽 손잡이가 위쪽을 향하도록 수정합니다. 결과적으로 밸브가 움직이지 않습니다. 또 무엇을 바꿔야 할지 모르겠어요? 3. DCS 로직 출력을 반전시켜도 효과를 얻을 수 있습니다. 적절한지 모르겠습니다. 당신이 나를 깨달을 수 있기를 바랍니다. 한마디 해야겠습니다. 이건 너무 쓰레기입니다. 즉시 시도해 보고 자동으로 작동하지 않을까 걱정됩니다.
귀하의 경우 DCS의 출력을 역반응으로 설정하기만 하면 됩니다.
포지셔너의 긍정적인 효과와 부정적인 효과, 조절 밸브의 개폐는 상호 배타적이며 마음대로 변경할 수 없습니다.
그림에서 보면 이것이 포지티브 액팅 액추에이터이고 트래블 노브가 아래쪽을 향해야 함을 알 수 있습니다.컨트롤러 출력 특성을 반응으로 변경하면 됩니다.
제어 밸브는 역방향 출력이 있는 FO 및 DCS로 설정됩니다. 특별한 사정이 없는 한 컨트롤 밸브의 포지셔너는 포지티브입니다.로케이터의 긍정적인 효과와 부정적인 효과를 마음대로 변경하지 마십시오.
긍정적인 효과와 부정적인 효과는 조정 통제의 긍정적인 효과와 부정적인 효과입니다. 수동일 때는 여전히 반대입니다.
선형성이 좋지 않으면 실제로 조정이 어렵다는 뜻이며, 이는 포지셔너 성능이 좋지 않다는 의미입니다.밸브 작동 방향이 제어 요구 사항을 충족하는 경우 DCS 출력에서만 반전하면 됩니다. 포지셔너의 반응을 수정할 필요가 없습니다.
1. 포지셔너의 품질이 좋지 않아 밸브의 선형 열림이 좋지 않습니까? 답: 선형성도 잘 못하는데 어떻게 좋은 품질을 가질 수 있겠습니까?; 2. 현재 상황실 개방은 현장 개방과 반대입니다. 중앙제어실 개방에 맞춰 반응성을 가지도록 포지셔너를 변경하고 싶습니다. 레인지 고정나사를 풀고 아래쪽 손잡이가 위쪽을 향하도록 수정합니다. 결과적으로 밸브가 움직이지 않습니다. 또 무엇을 바꿔야 할지 모르겠어요? 답변:변경사항에는 아무런 문제가 없습니다. 일반적으로 변경해야 할 사항은 없습니다. 피드백 레버의 위치에 주의하세요. 3. DCS 로직 출력을 반전시켜도 효과를 얻을 수 있습니다. 적절한지 모르겠습니다. 당신이 나를 깨달을 수 있기를 바랍니다. 답변:예, 실제로는 밸브의 안전한 위치에 해당하는 액추에이터와 관련이 있습니다.안전한 위치에서 필요하지 않은 경우에는 문제가 없습니다. 한마디 해야 하는데 이게 너무 쓰레기 같아서 바로 해봐야 겠다. 자동 투표가 안될까 봐 걱정이다.:정말 쓰레기입니다. 더 나은 국내 기계식 포지셔너의 가격은 수백 위안에 불과합니다.수입품 가격은 1,000위안이 조금 넘습니다.이 쓰레기를 사려면 얼마나 많은 돈이 필요합니까?
1. 낮은 선형성은 포지셔너의 문제입니다.;2. 공기폐쇄밸브로 인해 제어실과 현장의 개구부가 반대입니다. 제어실에는 개구부가 표시되며 포지셔너를 변경할 필요가 없습니다.
1. 우선 이 HEP15의 선형성이 좋지 않은 것은 아마도 조정을 제대로 하지 않았기 때문일 것이라고 말씀하셨습니다. 이런 포지셔너가 가득한 공장을 만났는데, 디버깅해보니 아주 잘 작동하더군요. 2.범위 조절기의 양의 방향과 음의 방향은 주 제어 신호에 해당하지 않고 조절 밸브 액츄에이터에 해당합니다. 예를 들어, 공기 밸브를 여는 것은 긍정적인 효과이고, 공기 밸브를 닫는 것은 역효과입니다. 이 조정이 올바른 후에는 영점과 범위 조정 선형성을 조정하십시오. 3. 이건 정말 안 돼요. 나중에 사용설명서를 보내드리겠습니다.
보세요, 이 사람은 정말 내구성이 좋아요 :ㅋㅋㅋ
제어실에 표시된 25개도는 밸브 위치 75에서 실제로 가능합니까?
1. 모든 형태의 포지셔너는 밸브 개방도가 50°일 때 피드백 레버의 레벨을 조정해야 합니다. 이 공장 공기 공급원은 설정되어 있으며 위아래로 미끄러질 수 있는 거리가 크지는 않지만 편향이 많이 있습니다.2. 당신이 게시한 내용을 보지 못했습니다.……
질문 001 게시일: 2017-9-15 09:18 1. 선형성이 좋지 않으면 포지셔너의 문제입니다.;2. 공기폐쇄형 밸브이므로 제어실과 현장의 개구부가 반대입니다. 제어실에 개구부가 표시되는데 포지셔너는 그럴 필요가 없습니다... 제어실에 표시된 25개 개구부는 실제로 밸브 위치 75입니다. 가능합니까?
질문 001 게시일: 2017-9-15 09:18 1. 선형성이 좋지 않으면 포지셔너의 문제입니다.;2. 공기폐쇄형 밸브이므로 제어실과 현장의 개구부가 반대입니다. 제어실에 개구부가 표시되는데 포지셔너는 그럴 필요가 없습니다... 제어실에 표시된 25개 개구부는 실제로 밸브 위치 75입니다. 가능합니까? 귀하의 DCS 시스템은 어느 제조업체의 제품입니까? 일부 제조업체의 DCS 시스템은 개방을 표시하는 반면 다른 제조업체의 DCS 시스템은 출력 비율을 표시합니다.25%가 표시되고 현장 개방이 75%라고 말하면 장치의 DCS 시스템에 출력 비율이 표시되어야 합니다.개인적으로는 포지셔너를 역효과로 바꾸면 문제 없다고 생각합니다. 변경 후에는 밸브가 제어되지 않습니다. 어딘가에서 제대로 작동하지 않은 것 같습니다. 포지셔너 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.