HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DPDT 신호는 패시브 건식 접촉 신호입니까?

2017-09-13View Original

Thread Content

1PDT 및 DPDT 신호는 패시브 건식 접촉 신호입니까?
Reply #22017-09-13
2선식 송신기의 출력 신호는 수동 신호입니다.
Reply #32017-09-13
1PDT 및 DPDT, 1PDT는 접점 수를 나타냅니다. 일반적으로 단극 쌍투는 접점이 하나만 있고 쌍극 쌍투는 2PDT입니다.DPDT는 이중 극 이중 던지기(Double Pole Double Throw)를 의미합니다.이 두 가지 설명은 동일한 것이 아니지만 둘 다 계전기의 구조적 원리를 나타내며 신호 유형을 나타내지는 않습니다.건식 노드인지 습식 노드인지는 전원 공급 장치를 제공하는 사람에 따라 다릅니다. 건식 노드와 습식 노드를 구별하는 방법은 무엇입니까? 포럼에서 검색하는 것이 좋습니다. 다시 말하기에는 너무 게으르다.
Reply #42017-09-14
더블 던지기가 긍정적인 것과 부정적인 것을 구별하지 못한다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 건식 접촉이어야 합니다.;웨트콘택트에는 플러스 마이너스가 있기 때문에 더블쓰로우를 하는 것은 무리입니다.
Reply #52017-09-14
가장 간단한 예를 들면 위 그림을 참조하십시오. 입력 릴레이로 DE 터미널이 장면에 연결됩니다.Wet 노드인 경우 DE 루프의 전원은 시스템이 아닌 외부에서 제공됩니다.드라이 노드인 경우 DE 루프의 전원은 시스템에서 제공됩니다.당신이 말하는 이중 던지기는 ABC 터미널입니다. 현재 사진에서는 이중던지기 모습이다. 릴레이가 당기면 BC 경로가 됩니다. 릴레이가 당겨지지 않으면 AB 경로입니다. 이 두 경로는 이중 던지기의 의미입니다.
Reply #62017-09-15
제가 여쭤보고 싶은 것은 사진 속 릴레이의 출력단자 ABC가 1PDT라는 것입니다. 입력 단자가 아닌 패시브 건식 접점 신호입니까?그리고 이 릴레이 앞의 액위 스위치는 DE 단자에 전압인 콜렉터 신호를 출력하는데요.또한 내 액체 레벨 스위치 전원 공급 장치는 24V인데 콜렉터 출력 연결 전압이 10-35V인 이유는 무엇입니까?아니면 매칭릴레이의 입력전압이 12V인데 이게 가능한가요?
Reply #72017-09-16
릴레이의 어느 쪽 끝이 연결되어 있는지 물어보셔서 저를 혼란스럽게 하셨습니다.필드 측과 시스템 측에서 시스템 측의 신호 유형이 DE 측용인 경우.현장 출력 릴레이인 경우에도 ABC 터미널에 전원을 공급하는 사람에 따라 다릅니다.스위치 유형과는 아무런 관련이 없습니다.
Reply #82017-09-18
이 게시물은 Hero Huo Yuanjia가 2017-9-18 09:10에 마지막으로 편집했습니다. 아래 두 사진을 살펴보자. 스위칭 출력 사진은 액체 레벨 스위치와 릴레이 사이의 연결 다이어그램입니다. 액체 레벨 스위치는 현장에 있고 릴레이는 제어실에 있습니다. 제가 묻고 싶은 것은 액위 스위치의 컬렉터 출력 3, 4 단자가 릴레이의 A1, A2 단자에 직접 연결되어 있는지 여부입니다(컬렉터 출력 신호가 릴레이에 전원을 공급하기 위해 자체 전압을 가질 수 있습니까?))?아니면 연결이 완료된 후 12V 전원 공급 장치를 34 A1A2 사이에 직렬로 연결하여 릴레이에 전원을 공급해야 합니까?
Reply #92017-09-18
형님, 답변을 도와주세요. 감사합니다.
Reply #102017-09-18
3과 4는 외부 전원 공급 장치를 통해 A1과 A2에 연결되어야 합니다. 이제 그것은 힘이 어디서 오는지에 달려 있습니다. 시스템에서 전원 공급 장치를 제공하는 경우 이는 드라이 노드입니다. 외부에서 제공되는 경우, 예를 들어 계측기에 220V 전원을 공급한 다음 이 220V에서 회로에 전원을 공급하는 경우 이는 습식 노드입니다.
Reply #112017-09-19
또한 이 기기에는 HART 프로토콜의 4-20mA, 24VDC 전원 공급 장치와 공통 라인에 있는 단자 1과 2가 있습니다. 34 출력 스위칭 신호는 컬렉터 신호입니다. 이 컬렉터 출력 전압이 릴레이의 전원 공급 요구 사항도 충족합니까?아니면 추가 전력을 제공하는 릴레이가 있는 작은 스위치인가요?
Reply #122017-09-19
컬렉터 출력 전압이 릴레이의 전원 공급 장치 요구 사항을 충족하는 경우 이 신호는 습식 노드 신호입니다.습식 및 건식 노드의 경우 장비가 제공하는 내용에 따라 다릅니다.
Reply #132017-09-21
알았어, 고마워요, 노인님. 공급업체에 출력 전압이 무엇인지 문의해 보지만 이 스위치 공급업체에는 24V와 12V의 두 가지 릴레이가 장착되어 있습니다. 외부 전원 공급 장치가 필요하다고 생각합니다. 아마도 컬렉터의 전압 출력이 매우 작을 수 있으며 릴레이는 컬렉터 전압에 의해 구동되지 않습니다. 구동한다면 두 가지 전압을 제공하지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.