로케이터 문제입니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 알아낼 수 있도록 도와주세요.

2017-09-13View Original

Thread Content

지능형 포지셔너의 경우 DCS에서 70% 이하의 신호를 보내도 문제가 없으며 밸브가 정상적으로 작동됩니다.;DCS가 70% 이상의 신호를 보내면 밸브는 움직이지 않고 DCS는 경보를 울립니다. 알람 메시지는 포지셔너 단선과 동일합니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 분석하는 데 도움을 주세요.
Reply #22017-09-13
스마트형의 경우 최대개방율 70%로 설정될 수 있습니다.
Reply #32017-09-13
밸브 포지셔너에 들어가 최대 개방도를 100%로 설정하고 알람을 취소합니다. 기본 설정에 있어야 합니다.
Reply #42017-09-13
최대 개방은 100%로 재설정되어야 합니다.
Reply #52017-09-13
dcs 알람 출력이 있는 포지셔너?이 부분을 자세히 설명해주세요
Reply #62017-09-13
이는 포지셔너의 문제가 아니라 DCS 구성의 문제입니다. 생산 안전을 위해 일부 제어 루프는 제어 밸브의 출력 개방에 대한 제한 값을 설정합니다. 즉, 제어 루프의 조절 밸브는 개방을 초과할 수 없습니다. 구성 설정에서 이 개방 값을 설정한 후 조정기의 출력은 이 개방에 해당하는 현재 값을 초과하지 않습니다. 따라서 조절 밸브가 완전히 활성화되고 조절기 또는 DCS 작동 인터페이스에 경보 출력이 있습니다. 현장 조절 밸브의 문제가 아닌 DCS 시스템 설정의 문제입니다. 공장에서는 가변 주파수 펌프 제어를 위해 출력 하한 리미터를 설정하는 것이 일반적입니다. 가변 주파수 펌프가 공회전하는 것을 방지하기 위해 가변 주파수 펌프는 최소 출력 Hertz를 가지며 해당 제어 전류 신호는 DCS에 설정되므로 출력은 4mA가 되지 않습니다.
Reply #72017-09-14
먼저 루프 전류를 측정한 다음 문제가 있는 사람을 확인할 수 있습니다.
Reply #82017-09-14
밸브에 제한된 개방이 필요한지 확인하십시오.설계상 밸브의 최대 개방도가 70%가 필요한 경우.DCS에 설정 요구 사항이 추가되었습니다.
Reply #92017-09-14
DCS나 포지셔너에는 설정된 개방 한계가 없습니다. 우리는 이미 이것을 생각했습니다. 포지셔너의 부하 문제인 것으로 의심되지만 확실한 증거를 찾을 수 없습니다.
Reply #102017-09-14
DCS가 70% 이상의 신호를 보내면 밸브는 움직이지 않고 DCS는 경보를 울립니다. 이 알람 정보는 DCS에 해당하는 AO 채널이 열려 있다는 것입니다.
Reply #112017-09-15
지능형 로케이터는 자체 테스트 및 자동 이동을 통해 문제의 60% 이상을 해결할 수 있습니다.
Reply #122017-09-25
최대 개방으로 제한됩니다.그래도 작동하지 않으면 전류 송신기를 사용해 보십시오.
Reply #132017-09-26
하트를 가지고 그 자리에서 사용해 보세요.
Reply #142017-09-26
0부터 100까지 신호를 주는 475로 해봤는데 문제가 없었습니다.
Reply #152017-09-29
로케이터 내부 설정이나 DCS 설정에 문제가 있는지 확인하려면 현장에서 4-20MA를 추가하십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.