나는 DCS 시스템의 총점을 알고 있으며 AI.AO.DI.DO 및 중복성 비율도 알고 있습니다. 각 카드의 수를 계산하는 방법은 무엇입니까? 이에 대해 소개하는 사람이 있나요? 알려주세요. 저는 DCS 초보자입니다.배우고 싶다*일회.
먼저 어떤 시스템을 사용하고 있는지 확인하세요. 시스템마다 카드 채널 수가 다릅니다.카드 구성 요소의 채널을 결정한 후 각 카드 채널에 대해 하나 또는 두 개의 예비 채널을 남겨 둡니다. 카드 구성 요소의 여유 용량은 10%~20%이며 이를 합산할 수 있습니다.
카드를 하나씩 확인하려면 어리석은 방법을 사용하는 것이 좋습니다. DCS는 단순화할 수 없으며 확인해야 합니다.
JX300XP 시스템입니다. 예전에는 XP313이 탑재됐으나 지금은 XP351로 교체됐다. 예전보다 카드가 많이 줄어든 느낌이에요. 예전에는 XP362(B), XP363(B)이 있었는데 지금은 없어졌습니다.
당신이 의미하는 것은 각 기계 케이지가 서로 옆에 계산된다는 것입니다. 이제 총 포인트를 알았으니 카드 조각을 계산하는 방법을 모르겠습니다. 이것이다.
DCS 시스템은 다르며 카드 채널 수도 다를 수 있으며 이는 확인할 수 없습니다.
새로운 프로젝트이든 이미 실행 중인 프로젝트이든 물론 DCS는 얼마나 많은 설계 포인트를 가지고 있는지 직접 표시할 수 있습니다. 질문에 몇 개의 디자인 포인트가 연결되어 있는지 확인할 수 있나요?
포인트를 디자인할 때 디자인한 중복 포인트의 개수입니다. 실제로는 카드 중복입니다.
두 가지 측면에서 통계는 구성에서 얻을 수 있고 다른 하나는 현장 캐비닛에서 얻을 수 있습니다.
그렇군요, 고맙습니다.:중복에 필요한 총 포인트와 포인트를 알면 필요한 AI, AO, DI 및 DO 카드의 최종 수를 계산하는 방법이 충분히 명확하지 않을 수 있습니다.
먼저 어떤 제조사의 DCS를 사용하고 싶은지 확인해야 합니다. 각 제조업체의 DCS 하드웨어에 있는 채널 수는 다를 수 있습니다. 돈이 많으면 채널이 손상되어 카드를 교체해야 할 경우를 대비해 카드당 1~2장의 카드를 준비해 두는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 디자인 연구소에서 제공하는 정보를 바탕으로 구체적인 포인트를 쉽게 계산할 수 있을 것입니다.
감사합니다. 저는 Zhongkong의 JX300XP 시스템을 사용하고 있습니다.
여기에 300XP 관련 정보가 있습니다.http://bbs.hcbbs.com/thread-1109017-1-1.html
감사합니다 감사합니다 이제 막 배우기 시작했어요*, 스스로 조사해 보세요. 감사합니다
걱정하지 마세요, 소유자: 승리: 제조업체는 최고의 교사입니다. 중앙 통제실의 기술 담당자나 비즈니스 담당자를 찾아 아침 내내 대화를 나누는 것이 좋습니다.
JX300xp 시스템은 Zhejiang Zhongkong의 잘 알려진 제어 시스템입니다. XP313은 6채널 전류 신호 입력입니다.