최근 안전 점검 중에 제어 배전 캐비닛에 구식 전류계와 전압계가 여러 개 있는 것으로 밝혀졌습니다. 검사를 실시한 사람들은 전류계와 전압계는 매년 검사를 받아야 한다고 말했다. 어떤 사람들은 검사를 받을 필요가 없다고 말했습니다. 누가 명확한 답을 줄 수 있나요? 해당 사양과 같은 뒷받침하는 증거를 제공할 수 있기를 바랍니다.
Reply #22017-09-14
필수 조항은 없으며, 검증은 내부적으로 수행하거나 외부에 위탁하여 수행할 수 있습니다.
Reply #32017-09-14
측정 장비의 강제 교정 외에도 기업은 기업의 실제 상황과 관련 규정에 따라 자체 교정 기간을 독립적으로 결정할 수 있습니다. 교정 방법과 교정 기간은 기업이 독립적으로 결정할 수도 있습니다.
Reply #42017-09-14
도량형 검증 사양의 요구 사항을 확인하고 현지 계측 감독국에 문의하십시오.
Reply #52017-09-14
전류계와 전압계는 교정이 필요한 측정 기기가 아닙니다. 기업은 자체적으로 교정 기간을 결정할 수 있습니다. 우리는 3년에 한 번씩 교정해야 한다고 규정하고 있습니다.
Reply #62017-09-29
또한 몇 가지 관련 규범과 표준도 확인했습니다. 일반적으로 말하면 위에서 언급한 내용이 실제로 그렇습니다. 의무검사 목록에 포함되지 않은 기업은 자체적으로 결정을 내릴 수 있습니다. 우리가 검사하러 갈 때 지방자치단체 산업안전국에서는 일반적으로 여러 업계의 전문가 몇 명을 모집하여 검사를 수행할 팀을 구성합니다. 각 기업이나 단위의 안전담당자는 서로 다른 관련 기준이나 기업 기준을 따르기 때문에 의견이 일관되지 않습니다.앞으로 검사 기준은 검사 대상 기업이 속한 산업과 시행하는 표준에 따라 결정됩니다.
Reply #72017-09-29
Category C로 분류 가능, 일회성 검증, 정기 검증 불필요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.