bg9.png이전 문제(계산 문제)에 대한 답변은 답변을 통해 보실 수 있습니다. 아래 그림과 같이 저장 탱크의 이중 플랜지 액체 레벨 미터 트랜스미터(액위 미터의 하단 플랜지 포트는 액체 레벨의 하한)와 하단 플랜지 포트 사이의 거리가 h1=0.5m입니다. 측정 매체의 밀도 ρ1=960kg/m3, 상부 및 하부 플랜지 중심 사이의 거리 h2=5m, 액면계의 교정 범위는 -47kpa ~ -3.8kpa입니다. 다이어프램 손상으로 인해 새로운 이중 플랜지 액체 레벨 미터가 교체되었습니다. 새로운 이중 플랜지 모세관 충진 액체 밀도 ρ3=1060kg/m3. 교체 후 액체 레벨 트랜스미터의 조정 범위는 어떻게 됩니까?(g=10m/s2) 답은:-53kpa~-9.8kpa (이번 호의 제목은 다음과 같습니다): (단일 질문) 현장에 설치된 차압 유량계의 측정 범위는 40kPa이고 해당 최대 유량은 16t/h입니다. 차압이 10kPa일 때 트랜스미터의 출력 전류와 해당 유량은 ( ) A, 12mA 8t/h B, 8mA 4t/h C, 8mA 8t/h D, 12mA 12t/h입니다. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 채점 기준:잘못된 참여 보상 2 부,*답변*사례*미완성 3~6점, 정확한 점수 8부, 정확하고 자세한 설명, 보충*답변*사례*10~15부 미만이라면 이 기준에 따라 평가해 주세요.메모:답변 후 수정된 기록이 있을 경우 참가자에게 1점만 부여됩니다. 지속적인 악성 스팸 건당 2점이 감점됩니다. 캡이 없습니다. 순수한 숫자, 순수한 표현, 캐주얼한 문자 입력 등 답변과 아무런 관련이 없는 내용은 악성 스팸으로 간주됩니다. 경고 3회 이후에는 감점이 됩니다.
Reply #22017-09-14
현장에 설치된 차압 유량계의 측정 범위는 40kPa이고 해당 최대 유량은 16t/h입니다. 차압이 10kPa일 때 트랜스미터의 출력 전류와 해당 유량은 (A) A, 12mA 8t/h B, 8mA 4t/h C, 8mA 8t/h D, 12mA 12t/h입니다.
Reply #32017-09-14
A. 12mA 8t/h 현장에 설치된 차압 유량계의 범위는 40kPa이고 해당 최대 유량은 16t/h입니다. 차압이 10kPa일 때 트랜스미터의 출력 전류와 해당 유량은 (A, 12mA 8t/h) A. 12mA 8t/h B. 8mA 4t/h C. 8mA 8t/h D. 12mA 12t/h입니다.
Reply #42017-09-14
A. 12mA 8t/h
Reply #52017-09-14
A 유량계 헤드의 제곱근은 유량 신호로서의 출력으로 간주될 수 있습니다.4~20MA는 0~16t/h에 해당합니다.측정 범위는 40KPA이고 제곱근은 6.3입니다. 이는 4와 20ma 사이의 해당 차압이 제곱근 후 0 ~ 6.3임을 의미합니다. 측정된 10kPa는 제곱근 후 3.16이므로 풀 스케일 6.3의 절반인 4~20ma 범위의 절반인 12ma, 0~16t/h인 8t/h의 절반에 해당한다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.