고압 수소화 액위계 선택

2017-09-19View Original

Thread Content

신들에게 물어보세요: 고압수소화 액체레벨 트랜스미터 선정의 어려움:압력은 200kg이고 온도는 260도입니다. 이제 연동 2개 중 3개가 모두 이중 플랜지를 선택합니다. 개인적으로 부적절하다고 생각합니다. 최초의 이중 플랜지 다이어프램이 이러한 높은 온도를 견딜 수 있습니까?두 번째 및 세 번째 액체 레벨 게이지에 대해 서로 다른 측정 방법을 선택해야 합니까? 답변을 부탁드립니다. 감사합니다!
Reply #22017-09-19
1. 이중 플랜지 다이어프램은 이 온도를 견딜 수 없습니다. 2. 3과 같은 형태입니다. 매체가 쉽게 막히지 않는 경우 압력관에 응축 탱크가 있는 일반 차압 트랜스미터를 사용하여 액체 레벨을 측정하는 것이 좋습니다.
Reply #32017-09-19
우리의 디자인은 액체 레벨 게이지 2개 중 2개와 액체 레벨 스위치 3개 중 3개입니다. 말씀하신 260도 이중 플랜지 다이어프램은 문제가 되지 않습니다. 특정 충전 액체를 선택하기만 하면 됩니다.
Reply #42017-09-19
이제 300도 달성이 가능하다고 합니다. 솔루션의 단점은 누설 지점이 많아 고전압 측정 회로에 적합하지 않다는 것입니다.
Reply #52017-09-19
260도 이중 플랜지 다이어프램은 문제가 없습니다. 실리콘 오일은 고온형이어야 하는데 북쪽에서는 모세관을 가열하고 절연해야 합니다.높은 비율의 오일은 상대적으로 깨끗합니다. 비용을 절약하려면 일반 차압 트랜스미터를 사용할 수 있습니다.위험한 매체를 저장하는 탱크 영역과 저장 탱크에서 동일한 액체 레벨을 측정하려면 측정 방법이 다른 여러 측정 기계를 사용해야 한다는 요구 사항이 있습니다. 재생산 과정에서 특별한 요구 사항을 본 적이 없습니다. 게다가 고압 외에는 아무런 문제가 없습니다.
Reply #62017-09-19
감사해요!고온 실리콘 오일을 선택해야 합니다...단지 액체 레벨 스위치도 추가했을 뿐입니다. 연결관에도 설치되어 있나요?
Reply #72017-09-19
감사해요!그런데 일반 차압 트랜스미터를 사용하는 경우 절연유를 채워야 합니까?
Reply #82017-09-19
안전상의 이유로 액체 레벨 스위치는 액체 레벨을 지속적으로 측정하기 위한 입구와 같은 위치에 있을 수 없습니다.
Reply #92017-09-19
귀하의 질문에 답변할 수 있도록 도와드리겠습니다.:첫 번째 플랜지 다이어프램 쌍이 이러한 높은 온도를 견딜 수 있습니까?이중 플랜지 차압 트랜스미터의 고온 저항은 주로 실리콘 오일에 따라 달라집니다. 일반 실리콘 오일은 섭씨 -10~250도의 온도 저항을 가지며 이는 귀하의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 안전하지 않다고 생각되면 온도 저항이 -2~0~400도인 초고온 실리콘 오일(KN3.2 실리콘 오일)을 사용할 수 있습니다. 고압수소첨가 액위이므로 이중플랜지를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 동시에, 액체 접촉 다이어프램은 수소 침투를 방지하기 위해 316L 금도금 다이어프램이어야 합니다. 구체적인 계획을 원하시면 사이트를 통해 매개변수를 보내주시면 선택을 도와드리겠습니다!:ㅋㅋㅋ:ㅋㅋㅋ
Reply #102017-09-19
감사합니다. 아직 말씀하신 내용을 완전히 이해하지 못했습니다. 모세관에 히트 트레이싱과 단열재가 필요합니까?또한 다른 측정 방법을 사용해야 합니까?
Reply #112017-09-19
감사해요!또 다른 질문이 있습니다. 답변해 주세요. 디자인 연구소에서 선정한 NACE MR0175를 만난다는 것은 어떤 의미일까요?
Reply #122017-09-19
감사해요!또 다른 질문이 있습니다. 답변해 주세요. 수소화 프로젝트이기도 하다. 디자인연구소에서는 모델을 선정하면서 NACE MR0175를 만나자고 제안했습니다. 이것은 무엇을 의미합니까?
Reply #132017-09-19
여러분의 토론을 보면서 또 하나 배웠습니다!
Reply #142017-09-20
이중 플랜지 온도 저항에는 문제가 없습니다!
Reply #152017-09-20
플로트를 사용할 수 있으며 액위 스위치를 사용하여 연동할 수 있습니다.
Reply #162017-09-21
DC704 실리콘 오일의 사용 온도는 0~315℃이고, DC705 실리콘 오일의 사용 온도는 20~350℃입니다.℃
Reply #172017-09-22
북쪽에서는 모세관 파이프에 히트 트레이싱과 단열재가 필요합니다. 이것이 필요한가?예를 들어 중국 북부와 중국 동부와 같은 지역에서는
Reply #182017-09-22
북쪽에서는 모세관 파이프에 히트 트레이싱과 단열재가 필요합니다. 이것이 필요한가?예를 들어 중국 북부와 중국 동부와 같은 지역에서는
Reply #192017-09-22
MR0175는 황화물 응력 부식에 대한 내성이 있으며 H2S가 포함된 상황에서 사용됩니다. 고압 수소화에는 미량의 H2S가 포함되어 있으므로 액체와 접촉하는 파이프라인 및 구성 요소는 MR0175에 따라 처리되어야 합니다. 과거에는 MR0103도 사용되었습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.