열저항 온도 측정소자의 고장분석 및 처리방법

2017-09-27View Original

Thread Content

본 글은 RSchufaqi님이 2017-9-27 08:45에 최종 편집하셨습니다. 고장 현상 원인 분석 및 처리 방법 계기 표시값이 실제 온도보다 낮거나 표시가 불안정합니다. (1) 보호 케이스에 물이 고여 있습니다.; (2) 정션박스에 금속 부스러기나 먼지가 있습니다.; (3) 열저항선이 단락되었거나 접지되어 있습니다. (1) 보호관에 고인 물을 깨끗이 청소하고 젖은 부분을 건조시킵니다.; (2) 정션박스의 금속 부스러기나 먼지를 청소하십시오.; (3) 멀티미터를 사용하여 열 저항기의 단락이나 접지 부분을 확인하고 제거하십시오. 단락이 있는 경우 업데이트해야 합니다. 기기에 최대값이 표시되고 열회로가 단선됩니다. (1) 멀티미터를 사용하여 단선된 부분을 확인하고 제거합니다.; (2) 연결선이 단선된 경우 수리 또는 교체해야 합니다.; (3) 열저항 자체가 파손된 경우에는 교체해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.