Thread Content
사랑하는 바다 친구들, 여행 동료 여러분, 궁금한 점이 있으면 도와주세요. '생명을 구하고 부상자를 치유한다'는 인도주의 정신을 이어받아 도와주세요! 1. 설치 문제. 전면 및 후면 직관 섹션에 대한 요구 사항과 관련하여 크고 작은 헤드의 위치는 미터에 더 가깝거나 미터에서 멀리 떨어져 있어야 합니까?사진이 첨부되어 있습니다. 2. 설치 후 DCS 디스플레이는 높은 쪽에 위치합니다. 475 미터를 읽은 후 50HZ 전력 주파수 간섭이 있음이 발견되었습니다.이런 문제를 해결한 선배님들이 경험을 공유해 주실 수 있는지 궁금합니다... 또한, 측정 매체는 10bar 증기입니다.
사진은 첨부를 참조하세요.주제 페이지 업로드에 실패했습니다.
이와 같이 튜브를 축소하는 것은 설치 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다.
물론 크고 작은 헤드는 악기에서 떨어져 있습니다.
크고 작은 끝이 미터 바로 옆에 있고 직관부가 없어 측정이 부정확할 수밖에 없습니다.
크고 작은 헤드를 미터 헤드에서 멀리 유지하고 주파수를 더 작은 값으로 변경하면 유량 값이 작아집니다. 간섭이 있는 경우 작은 유량을 차단하고 더 큰 값으로 설정하십시오. 시도해 볼 수 있습니다.
유량계 앞의 유량계 직경을 변경하는 것은 금지되어 있습니다. 직경을 변경해야 하는 경우 파이프 직경을 유량계와 동일한 직경의 직선 파이프 섹션으로 변경해야 합니다. 측정 정확도를 보장하려면 최소 처음 10개의 직선 파이프 섹션과 마지막 5개의 직선 파이프 섹션을 용접해야 합니다.
가정용 유량계에서 발생하는 정전기 현상을 접하게 되었습니다. 나중에 교정을 위해 공장을 떠나기 전에 자체 유량계를 접지한 후 현장에서 다시 접지하여 2차 접지에 정전기가 발생했기 때문입니다. 나는 그것이 당신에게 유용할 것이기를 바랍니다!!!!
미터 본체의 접지 나사가 연결되지 않았습니다. 전자기 간섭이 있는 경우 연결하면 효과가 있습니다.
설치가 잘못되어 네킹이 있는데, 네킹은 앞면 바깥쪽은 10D, 뒷면 바깥쪽은 5D여야 합니다. 공중에 매달아 놓으면 약간의 진동만으로도 간섭이 발생할 수 있습니다. 두 채널강 사이에 채널강 섹션을 추가하고 이를 채널강에 고정하는 것이 좋습니다.
설치가 잘못되어 네킹이 있는데, 네킹은 앞면 바깥쪽은 10D, 뒷면 바깥쪽은 5D여야 합니다. 공중에 매달아 놓으면 약간의 진동만으로도 간섭이 발생할 수 있습니다. 두 채널강 사이에 채널강 섹션을 추가하고 이를 채널강에 고정하는 것이 좋습니다.
와류식 유량계를 설치할 때 상류 직관부의 최소 길이는 배관 직경(D)의 10배, 하류 직관부의 최소 길이는 배관 직경(D)의 5배가 되어야 합니다. 정격 정확도는 상류 교란 지점의 파이프 직경 값을 기준으로 합니다.유량계가 업스트림 35D 직선 파이프 길이와 다운스트림 10D 직선 파이프 길이로 설치된 경우 K 계수 수정이 필요하지 않습니다.상류 직관의 길이가 10D와 35D 사이에 있을 때 K계수 값은 최대 0.5%까지 이동합니다. 또한 8800에는 내부 직경이 감소된 와류 스트리트가 있어 전면 및 후면 직선 파이프 섹션이 필요하지 않습니다.