2017-09-27View Original

Thread Content

24V 전원 공급 장치, 송신기 및 250ohm 저항이 있습니다. 375 핸드헬드 커뮤니케이터로 송신기 매개변수를 읽을 수 있도록 어떻게 연결해야 합니까?그림을 그리는 것이 이상적입니다! 고마워요 고마워요 고마워요!!!
Reply #22017-09-27
24V 전원 공급 장치의 양극 단자를 250ohm 저항기에 연결한 다음 이를 송신기의 양극 단자에 연결한 다음 24V 전원 공급 장치의 음극 단자를 송신기 단자에 직접 연결합니다.송신기가 시작된 후 핸드 커뮤니케이터가 걸려 있는 송신기 단자에 커뮤니케이터를 걸어두기만 하면 됩니다.
Reply #32017-09-27
하하, 우연이군요. 오늘 아침에 동료에게 그려준 대략적인 스케치입니다.
Reply #42017-09-27
먼저 송신기가 Hart를 지원하는지 확인해야 합니다. 너무 흥분하지 마세요!
Reply #52017-09-27
{:3_49:} 이 책을 사서 읽어보세요..."계측기사 시험문제 모음" 현장 계측 볼륨
Reply #62017-09-27
저항기의 한쪽 끝을 전원 공급 장치의 양극에 연결하고, 저항기의 다른 쪽 끝을 송신기의 양극에 연결하고, 전원 공급 장치의 음극을 송신기의 음극에 연결합니다.375 직접 및 양극과 음극에 있습니다.
Reply #72017-09-28
전원 공급 장치, 저항기, 송신기 직렬, 475가 송신기 터미널 블록에 연결됨
Reply #82017-09-28
전원 공급 장치의 양극 단자를 저항기의 양극 단자에 연결하고 음극 단자를 전원 공급 장치의 음극 단자에 연결합니다. 즉, 전원 공급 장치, 저항기 및 송신기를 직렬로 연결하기만 하면 됩니다. 저항기의 두 섹션 사이에 휴대용 터미널의 클립 두 개를 고정하기만 하면 됩니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.